账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7617|回复: 9

[规范条文] 关于商铺桥架能否经过商铺内部

[复制链接]
     
发表于 2022-4-24 08:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
标题所说商铺是指商业建筑各层的商铺,非住宅底商的那种独立产权商铺。
就像商场的那种商铺,因为走道层高所限,电气桥架能否走商铺内部敷设?

《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016中4.2.6条:配电干线(管)应设置在建筑的公共空间内,不应穿越不同商铺。 条文解释:根据零售业态经营者的产权界定,配电干线不应穿越商铺,也便于对配电设备和线路的维护改造。
是否就是指这种商场的商铺内部也不能敷设桥架?

     
发表于 2022-4-24 09:12:38 | 显示全部楼层
如果桥架中线缆是公用的,不允许。如果都是是本商铺自己的线缆,是可以的。
发表于 2022-4-24 09:15:12 | 显示全部楼层
千万别走到商铺里面
     
发表于 2022-4-24 09:17:18 | 显示全部楼层
这个原则早在上世纪90年代就确立了,包括住宅。比如,就住宅公共服务商而言,现在只有管道燃气还没做到,天然气干管大多还敷设在住户的生活阳台或户内。电力、通信、给水都做到了干线干管和表计出户。
发表于 2022-4-24 09:17:33 | 显示全部楼层
即使不是产权,也是要出租使用的,别人装修,给你打的稀巴烂,或者转租时,下班时,把门锁了,你怎么维修
     
发表于 2022-4-24 09:42:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-4-24 09:43 编辑

商铺内没说不能敷设桥架,是不能敷设为非本商铺供电的桥架
你要维修,进入别人商铺么?别人装修好了,你给拆了?商铺东西丢了,算谁的?

这根本就不是电气问题,这是管理问题。
     
发表于 2022-4-24 10:41:32 | 显示全部楼层
尽量避免吧但是外墙走桥架也是老大难。反正商业街最好跟建筑沟通把桥架选一个好地方。
我们这边专家建议埋地。
     
发表于 2022-4-24 10:48:02 | 显示全部楼层
不建议走桥架  哪怕埋长点的管都可以
     
发表于 2022-4-24 14:13:18 | 显示全部楼层
再想想其他做法吧
     
 楼主| 发表于 2022-4-25 13:10:45 | 显示全部楼层
我这个说的是商场里的那种商铺,不是沿街的那种独立产权的,商场里都有专门的管理人员,应该可以的吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则