账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8652|回复: 7

[求助] 配电箱备用回路设置数量

[复制链接]
     
发表于 2022-4-22 17:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:哪本规范中有要求配电箱内备用回路的设置数量?
     
发表于 2022-4-22 17:15:42 | 显示全部楼层
没有规范要求      
     
发表于 2022-4-22 17:26:48 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

4.5.6 配电装置室内宜留有适当数量的备用位置。0.4kV的配电装置,尚应留有适当数量的备用回路。

4.5.6 民用建筑变电所的高、低压配电装置的数量,因建筑物的使用性质、对象的变更,而需增加配电装置数量或增加供电容量的情况时有发生,在设计时应留有适当数量的配电装置位置,以方便以后的增加,应根据该建筑物的具体情况分析确定预留备用位置的数量。
   对于0.4kV系统,为使用方的临时供电或增加某些设备或在使用中某个回路损坏需尽快恢复供电等提供方便,增加一定数量的备用回路是非常必要的,一般可预留15%~25%备用回路。
     
发表于 2022-4-22 18:12:45 | 显示全部楼层
商业建筑电气规范好像也有此类规定。
     
发表于 2022-4-23 10:43:53 | 显示全部楼层
备用回路的保护开关,整定电流如何标注?
     
发表于 2022-4-23 18:06:07 | 显示全部楼层

备用回路的保护开关整定电流最好与使用回路相同。
发表于 2022-4-24 08:56:15 | 显示全部楼层
一般预留20%
     
发表于 2022-4-24 14:23:04 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
7.1.4.2 各级低压配电箱(柜)宜根据未来发展预留备用回路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则