账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8120|回复: 7

[求助] 各位大佬,低压配电室一圈接地扁钢有无规格要求?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-22 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有规范作了规格要求呀?
     
 楼主| 发表于 2022-4-22 16:15:34 | 显示全部楼层
看图集 有用50*6 ,也有用40*4的,有规范作了具体要求吗
     
发表于 2022-4-22 17:18:50 | 显示全部楼层
没有,变配电室的话,我做过40*4、50*5、50*6、60*6、80*8的,感觉是看供电局的心情。。。

如果仅仅是个配电间,我一般是40*4的
     
发表于 2022-4-23 16:36:47 | 显示全部楼层
一般多采用50*6的,做过用铜带的,感觉没必要
发表于 2022-4-24 08:58:56 | 显示全部楼层
如果看成等电位联结作用的,其截面不小于50,也就是说25X4的扁钢,都满足要求
     
发表于 2022-4-24 09:23:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-4-24 10:42 编辑

这一圈扁钢上的电流,有以下几种:雷电流,TT和TN系统接大地的故障电流,高压侧变压器碰壳故障电流。主要应满足热稳定要求,以及等电位联结的阻抗值要求。前者对截面积要求很低,基本上10mm2以上都行,所以主要看后者。因此,如果环路尺寸大,可选大一些,否则就小一些。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-24 19:57:08 | 显示全部楼层
这个其实就是接地线的截面积
40X4扁钢截面积都到160平了,一般都能满足规范上的要求
     
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:03:11 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大佬
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则