账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10594|回复: 14

[规范条文] 消防线路是否全部要采用矿物绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2022-4-22 11:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个项目,配电房采用电缆沟,消防和非消防线路均在电缆沟内敷设,出了配电房,分消防桥架和非消防桥架走线,是否因为配电房电缆沟那段是共沟敷设,所以消防线路的整段全部线路均要采用矿物绝缘电缆?如果这样做,那基本上所有的消防主干线路都要采用矿物绝缘电缆,有没有设计师遇到过这个问题?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-4-22 11:18:02 | 显示全部楼层
现在这样的答疑很多
变电所电缆敷设1.png
发表于 2022-4-22 11:20:36 | 显示全部楼层
还有这个,哪里来的,忘了
变电所消防电缆选择.png
     
发表于 2022-4-22 11:47:18 | 显示全部楼层

这就是强行解释~~
     
发表于 2022-4-22 12:20:55 | 显示全部楼层
解释的不错,先盖个章吧。。
     
发表于 2022-4-22 12:29:09 | 显示全部楼层
象在电房、设备房等区域,专门为其使用矿物绝缘电缆是没意义的。没有盘厂做出的配电柜能通过最低级别的耐火电缆的耐火试验。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-22 13:57:26 | 显示全部楼层
非矿物绝缘电缆能否满足火灾时要求的持续的供电时间,消防电梯,消防泵是180分钟。
     
发表于 2022-4-22 14:07:18 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2022-4-22 13:57
非矿物绝缘电缆能否满足火灾时要求的持续的供电时间,消防电梯,消防泵是180分钟。

是啊,就算躲过了电缆沟,后面还有持续供电时间等着你
     
发表于 2022-4-22 14:09:47 | 显示全部楼层
喷淋泵是1h,住宅的话,消火栓泵是2h,风机到顶了就1h。现在的规范真的存在大量的浪费,难道这个不违反国家的绿色政策吗!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-22 16:18:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-22 14:09
喷淋泵是1h,住宅的话,消火栓泵是2h,风机到顶了就1h。现在的规范真的存在大量的浪费,难道这个不违反国家的 ...

还有个疑问,电缆有耐火时间要求,配电箱、箱内断路器的耐火时间多少,规范有要求吗?
     
 楼主| 发表于 2022-4-26 16:19:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-22 11:20
还有这个,哪里来的,忘了

有没有明确的出处啊?没出处没人认啊
     
发表于 2022-5-31 15:12:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-22 11:20
还有这个,哪里来的,忘了

(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知     刚看到
     
发表于 2022-10-19 10:41:05 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题,变电所内有电缆沟,沿沟直接出室外了,消防电缆用矿物绝缘?
     
发表于 2022-10-19 11:04:33 | 显示全部楼层
4.7那个是河南省的规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则