13.7.10 消防用电设备配电系统的分支干线宜按防火分区划分,分支线路不宜跨越防火分区。
如公共建筑在变电站设置2台消防总箱,放射式供电到每层的配电小间的双电源箱,每层为一个放火分区。请问以上算违反了13.7.10 分支线路跨越防火分区吗?
现单位设计人员分为两派,
第一派,以上做法算分支线路跨越防火分区,应按防火分区设置一台双电源箱,但其电源有变配电出线柜出线, 第二派,以上做法不算分支线路跨越防火分区,请教大家认可那种看法? |
|