账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7065|回复: 6

[求助] 矿物绝缘电缆敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-19 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家,BTTZ电缆敷设众所周知是不穿导管的,那柔性的矿物绝缘电缆是否也可以不穿导管保护,看了厂家的样本说是可以,但是规范是否有依据

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-4-20 08:55:06 | 显示全部楼层
09D101-6 矿物绝缘电缆敷设
可以瞅瞅这本图集
     
发表于 2022-4-20 09:01:24 | 显示全部楼层
可以明敷,只是大部分场合明敷不美观,还是放在桥架里,想节省造价可以不装盖板
     
发表于 2022-4-20 09:04:29 | 显示全部楼层
柔性矿物绝缘,我都是按普通电缆的方法敷设的,该槽盒槽盒,该穿管穿管。
     
发表于 2022-4-20 09:46:27 | 显示全部楼层
在电井里可以明敷,其他地方要么槽盒要么金属管敷设
     
发表于 2022-4-20 10:57:20 | 显示全部楼层
按图集和厂家的说法,也是可以明敷设的,只是没有看过具体的案例,我一直没敢采用这种方式。我上次把柔性矿物绝缘电缆放在普通桥架里敷设,因为里面还有普通电缆,甲方让我拿出来单设消防桥架了,我感觉有点浪费。
     
发表于 2022-4-20 13:33:45 | 显示全部楼层
反正就是矿物绝缘电缆 规范都说了可以明敷  不过墙板 穿管干嘛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则