[求助] 二层建筑只设消火栓,消防泵房只有消火栓泵,需要上火灾报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-19 11:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个二层的农贸市场,消防设备只有消火栓,设置了消火栓泵及屋顶消防水箱,无其他消防设备,这种情况需要上火灾自动报警系统吗?
     
发表于 2022-4-19 11:13:19 | 显示全部楼层
根据建规8.4要求来吧!
     
发表于 2022-4-19 11:20:41 | 显示全部楼层
无其他需要联动的设备可不做报警系统
     
发表于 2022-4-19 11:22:24 | 显示全部楼层
不用  项目没有消控室 连消火栓按钮都不用布
     
发表于 2022-4-19 11:24:45 | 显示全部楼层
你要搞清楚这个水的消防是什么系统,如果是消火栓灭火系统,有水泵房,应该要做消火栓直接启泵及报警系统。如果做的是没有水泵房的消火栓系统或是消防轻便水龙系统,最好还是要做一个消火栓报警系统(通过声光警铃通知人员撤退)。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 11:35:19 | 显示全部楼层
面积大了就设置,小了就算了
     
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:27:53 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-19 11:24
你要搞清楚这个水的消防是什么系统,如果是消火栓灭火系统,有水泵房,应该要做消火栓直接启泵及报警系统。 ...

水专业设了消防泵房及消火栓泵
     
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:29:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-19 11:35
面积大了就设置,小了就算了

面积不大,单层不超过1500,总面积不超过3000,只是有个消防泵房,水专业设了消火栓泵
     
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:30:51 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-4-19 11:22
不用  项目没有消控室 连消火栓按钮都不用布

水专业设了消防泵房及消火栓泵,消火栓按钮及起泵线需要的吧,就是不知道要不要其他的报警设备
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-19 15:51:16 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2022-4-19 15:30
水专业设了消防泵房及消火栓泵,消火栓按钮及起泵线需要的吧,就是不知道要不要其他的报警设备

按钮不宜直接起泵  水规范写的很明白  按钮的作用只是报警用  如果没有火灾自动报警系统  这按钮没有存在意义
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 16:18:54 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2022-4-19 15:29
面积不大,单层不超过1500,总面积不超过3000,只是有个消防泵房,水专业设了消火栓泵

那就不用设置火灾报警
     
发表于 2022-4-20 14:11:04 | 显示全部楼层
农贸市场的话一般都会设置火灾自动报警系统,泵房都设了还在乎你这点报警的钱