根据GB50016-2014的要求,常开防火门要做防火门监控,现在有个问题,防火门是不是常开应该是建筑定的。但很多设计图上,防火门都是常闭的。如附图,这是一个车间,诸位认为它是常开还是常闭?我本人认为这里平时是客梯,应该是常开。但建筑说是常闭。
1650094192(1).jpg
     
发表于 2022-4-16 15:44:44 | 显示全部楼层
1.建筑说啥就是啥
2.就图片上的各种门,没有发现需要常开的。我觉得就应该是常闭的
     
发表于 2022-4-16 22:24:48 | 显示全部楼层
简单的说  绝大部分建筑设计人员都喜欢用常闭的  
     
 楼主| 发表于 2022-4-16 23:00:36 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-4-16 22:24
简单的说  绝大部分建筑设计人员都喜欢用常闭的

是的,对于建筑专业来说,他们喜欢常闭的,如2楼所说,建筑说啥就是啥。但问题是,这个门实际使用时,常开比常闭合理。
     
发表于 2022-4-17 20:01:25 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-16 23:00
是的,对于建筑专业来说,他们喜欢常闭的,如2楼所说,建筑说啥就是啥。但问题是,这个门实际使用时,常 ...

确实是这样  哪怕医院那种需要常开的,  一样做常闭  这就是规范允许的
     
发表于 2022-4-17 21:10:37 | 显示全部楼层
要听建筑的,毕竟这个门在以后使用时是按建筑的常闭门在使用,电气按常开做就不对了
     
 楼主| 发表于 2022-4-17 23:30:02 | 显示全部楼层
个人认为这是一个BUG。按这么说法,走廊的防火门也可以定性为常闭。不管实际使用,只要设计人员说是常闭就行。
     
发表于 2022-4-18 07:49:08 | 显示全部楼层
建筑定,但这里布局跟我们公司一样,我们公司就是常闭。
     
发表于 2022-4-18 08:02:20 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-16 23:00
是的,对于建筑专业来说,他们喜欢常闭的,如2楼所说,建筑说啥就是啥。但问题是,这个门实际使用时,常 ...

我觉得常闭合理,所有火灾时需要动作的设备,都存在失效的可能,常开防火门的平时关闭,没人管,估计也没人维护。
     
发表于 2022-4-18 08:31:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-18 08:02
我觉得常闭合理,所有火灾时需要动作的设备,都存在失效的可能,常开防火门的平时关闭,没人管,估计也没 ...

我觉得还是常开合理。1.建规也说了经常有人要常开,当然建筑说啥就是啥。2.常开防火门平时关闭了没人管也没事,关着会比关不上好。3.现实中我见过很多常闭防火门,因为经常有人通行,干脆用东西撑着不让关上,这更加危险。
     
发表于 2022-4-18 09:08:47 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2022-4-18 08:31
我觉得还是常开合理。1.建规也说了经常有人要常开,当然建筑说啥就是啥。2.常开防火门平时关闭了没人管也 ...

1.这个电梯算不算经常有人,值得商榷,从规范上看,走廊算,电梯应该是没提。
2.常开防火门平时关不上,电控卡着的。
3.这是管理问题,说明消防检查不到位,领导的责任!这不是设计问题。
     
发表于 2022-4-18 09:10:03 | 显示全部楼层
防火门监控系统是没用的系统,理由如下:
1、平时物业人员每天都有巡逻好几次,他们会没发现防火门没关好吗!实际上这种情况都是他们默许的,装不不装系统都一样;
2、火灾时,物业人员发现了大楼某层的防火门没关,他们会逆疏散人流跑入火场去关门吗?
     
发表于 2022-4-18 09:13:20 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-18 09:10
防火门监控系统是没用的系统,理由如下:
1、平时物业人员每天都有巡逻好几次,他们会没发现防火门没关好 ...

这就是以电控系统代替平时管理的典型做法,本来是管理问题,都归结到电控系统。
     
发表于 2022-4-18 10:03:08 | 显示全部楼层
不是经常有人走的疏散通道就是常开防火门的,一般建筑定义常开防火门是两个防火分区之间连通的防火门,彼此可以借道的。
     
发表于 2022-4-18 10:06:28 | 显示全部楼层
常开常闭并没有硬性规定,只是根据使用习惯来确定,电梯厅的门应该是常开的,楼梯间的应该是常闭。