账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5502|回复: 6

[求助] 由总配电箱引出的分支干线的供电半径

[复制链接]
     
发表于 2022-4-15 08:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:由总配电箱引出的分支干线的供电半径是不大于多少呢?
     
发表于 2022-4-15 09:14:50 | 显示全部楼层
民规条文是250m,实际可以根据压降计算适当放大或缩短
发表于 2022-4-15 09:17:44 | 显示全部楼层
其实100米就差不多了
     
发表于 2022-4-15 10:21:45 | 显示全部楼层
压降多数没问题,灵敏度问题更大
     
发表于 2022-4-15 10:50:41 | 显示全部楼层
不计算的话按变压器开始到末端250米左右,如果超出可以计算电压降。没有从总配电箱开始这么一说啊。
     
发表于 2022-4-15 12:08:23 | 显示全部楼层
我以前做的一个压降试算表,供大家参考下。
压降试算表.png
     
发表于 2022-4-17 12:26:52 | 显示全部楼层
这个问题比较不好回答。如果是市政,总箱接近变压器,几百米,1000多米都可以。当然压降跟保护灵敏度问题要考虑。如果是建筑物,一般都不会建议太远,总箱出来再引出,最好30~50米都可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则