账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6777|回复: 7

[求助] 800kW高压电机,变频器启动,高压断路器和高压电缆怎么选择?有图集或常用数据吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-11 14:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT.................

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-4-11 15:05:43 | 显示全部楼层
800kW高压电机,额定电流才几十A,电缆和高压断路器都取决于系统的短电流。规格就按同系统的变压器的高压侧参数来取就可以。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-11 15:42:04 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-11 15:05
800kW高压电机,额定电流才几十A,电缆和高压断路器都取决于系统的短电流。规格就按同系统的变压器的高压侧 ...

会不会太大了、?
     
发表于 2022-4-11 16:39:19 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-11 15:05
800kW高压电机,额定电流才几十A,电缆和高压断路器都取决于系统的短电流。规格就按同系统的变压器的高压侧 ...

老师您好:对于这一块我有点疑问,对于10kV进线的厂区,之前的供电系统都属于供电公司了,我们也没数据,该如何计算厂区的短路电流呢?
     
发表于 2022-4-11 17:10:40 | 显示全部楼层
630A开关,电缆估计120左右吧,地区不一样,可能95~150都可能
     
发表于 2022-4-12 11:59:37 | 显示全部楼层
alicsi 发表于 2022-4-11 14:52
10kV的..........................

10kv你也是630的开关,真空断路器还有更小的吗?你10Kv带这么小一电动机,电缆规格和电动机没什么关系,取决于电缆的热稳定校验,一般末端系统70截面足够了,最多也就是95,因为你末端系统真空断路器遮断容量一般25kA、最多31.5kA,就算你用这个遮断容量当做短路电流有效值来进行热稳定校验,再保守95的也足够了。
     
发表于 2022-4-12 13:07:17 | 显示全部楼层
对于这类高压配电,一般找不到系统资料,没法计算(实际上计算了也不认的)。能找到当地的业扩导则的,就按里面的要求来做。找不到的,就按变压器10kV配电来做了,注明开关和电缆参数最终由供电公司确认。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则