账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3734|回复: 8

[问题探讨] 消防控制室

[复制链接]
发表于 2022-4-7 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下:消防控制室需要设置门禁,有没有规范规定?
     
发表于 2022-4-7 17:46:12 | 显示全部楼层
如果消防控制室兼有监控中心功能,应设门禁,
《安全防范工程技术标准》6.14.2
6.14.2 监控中心的自身防护应符合下列规定:
    1 监控中心应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口;
    2 监控中心出入口应设置视频监控和出入口控制装置;监视效果应能清晰显示监控中心出入口外部区域的人员特征及活动情况;
     
发表于 2022-4-7 18:09:14 | 显示全部楼层
单独的消控室无此要求
     
发表于 2022-4-7 18:59:30 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-4-7 17:46
如果消防控制室兼有监控中心功能,应设门禁,
《安全防范工程技术标准》6.14.2
6.14.2 监控中心的自身 ...

新民标条文说明又要求,达到一定规模。比如住宅五万平米以上,需要设置监控中心,所以和消控室合用就要设置咯。
     
发表于 2022-4-7 19:44:56 | 显示全部楼层
消防安防控制室合用时,要设,还是强条
     
发表于 2022-4-8 07:12:23 | 显示全部楼层
单设時,按民标 23、6、5设门禁
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-8 17:29:17 | 显示全部楼层
主要的机房都要设置
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-10 23:00:31 | 显示全部楼层
民标中的14.9.4是强条,确实是一条容易入坑的地方。
     
发表于 2022-4-12 20:22:53 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-10 23:00
民标中的14.9.4是强条,确实是一条容易入坑的地方。

单独的消控室好像套不上这条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则