[求助] 变电站低压柜可以靠墙设置吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-2 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题:根据GB 50053-2013第4.2.7注1固定式高压柜可靠墙布置。而对于低压似乎无类似规定,那低压柜可否靠墙布置呢?(柜后无维护、检修需求)
发表于 2022-4-2 14:21:06 | 显示全部楼层
柜后无维护、检修需求,可以靠墙
     
发表于 2022-4-2 16:05:39 | 显示全部楼层
GB51348-2019 4.7.4 4 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
ttoy123 + 1 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-2 17:15:31 | 显示全部楼层
很少见的做法
     
发表于 2022-4-2 18:40:36 | 显示全部楼层
管廊的变电站(分电所)低压柜基本上靠墙安装
     
发表于 2022-4-4 20:38:53 | 显示全部楼层
低压柜侧边贴墙做过,但背后贴墙还是不要了吧  毕竟低压柜维护次数比高压柜多
     
发表于 2022-4-11 15:22:44 | 显示全部楼层
标准做法是放在中间。
     
发表于 2022-4-12 13:17:48 | 显示全部楼层
固定式配电柜一般可以让厂家做成无后检修。但抽屉式就很难做到了。