[施工探讨] 关于火报系统系统布线

[复制链接]
     
发表于 2022-4-2 11:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB60166-2019里面3.2.12:系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。
GB50116-2013里面11.2.5:不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。强条
    1:50166版的施工验收说不能合用,但是50116又说可以,是不是冲突了?还是我理解有误?
    2:是不是因为施工验收是19年的,50116设计规范暂时没有更新,毕竟一直说这几年更新的?
发表于 2022-4-2 11:52:34 | 显示全部楼层
或槽盒的同一槽孔内
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-2 16:10:57 | 显示全部楼层
规范没错啊。下面两条一个意思啊。
不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。
当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。