账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9415|回复: 13

[求助] 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》条文执行

[复制链接]
     
发表于 2022-4-2 09:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》5.2.1新建建筑应安装太阳能系统。
请问大家是如何执行这一条。
     
发表于 2022-4-2 09:13:29 | 显示全部楼层
4.1之前问过审图,尚不明确。4.1之后还没问过。

我们的做法是,能上热水上热水,不能上热水就上光伏,光伏没有量的要求,有点儿是点儿(前提是绿建不考虑得分)
     
发表于 2022-4-2 09:28:49 | 显示全部楼层
同上,大小一般按0.2%去设计,不过我们一般也就留个板子位置,画个系统框图,然后写厂家二次深化
     
发表于 2022-4-2 11:33:12 | 显示全部楼层
居住建筑就装太阳能热水器呗  公建 按条文解释 就是外立面光伏吧
     
发表于 2022-4-2 11:53:36 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-4-2 11:33
居住建筑就装太阳能热水器呗  公建 按条文解释 就是外立面光伏吧

那可完了 手头上有个项目没出图 水已经画完了 给他设置的空气源热水系统
照这个新规 岂不是改成太阳能
     
发表于 2022-4-3 15:31:27 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-4-2 11:53
那可完了 手头上有个项目没出图 水已经画完了 给他设置的空气源热水系统
照这个新规 岂不是改成太阳能{: ...

要不就光伏 要不就 热水器  没的选
还有就是看所在省里对这规范的执行态度  
     
发表于 2022-4-7 08:06:25 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-4-2 09:28
同上,大小一般按0.2%去设计,不过我们一般也就留个板子位置,画个系统框图,然后写厂家二次深化

江苏的?      
     
发表于 2022-4-7 08:32:02 | 显示全部楼层
做太阳能路灯不知道算不算?就在小区内道路。
     
发表于 2022-4-7 09:10:43 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-4-7 08:32
做太阳能路灯不知道算不算?就在小区内道路。

哈哈,我这里也是这么想。。。

还有就是既然没有量的要求,那么1kW是不是也算
     
发表于 2022-4-7 10:18:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-7 09:10
哈哈,我这里也是这么想。。。

还有就是既然没有量的要求,那么1kW是不是也算

我也一样想法。
有设计问我4月1日以后新项目光伏怎么搞,手头没有光伏发电的资料,我也是想着屋顶放两盏太阳能庭院灯。
小区道路采用太阳能灯还有点怕光伏没用在建筑主体上。
     
发表于 2022-4-7 10:22:22 | 显示全部楼层
或者把屋顶景观灯改成用太阳能的。
     
发表于 2022-4-7 10:33:04 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-4-7 08:32
做太阳能路灯不知道算不算?就在小区内道路。

个别大佬图审可能会说,条文是说新建建筑,路灯设在室外,且不给建筑内设备供电。不算。
     
发表于 2022-4-7 15:26:54 | 显示全部楼层

是啊是啊,不过目前还没有项目过图审,不知道具体执行情况呢
     
发表于 2022-4-7 19:38:34 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-4-7 15:26
是啊是啊,不过目前还没有项目过图审,不知道具体执行情况呢

看到0.2%猜的~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则