[求助] 10kV的ZR-YJV-8.7/15kV-3*400电缆在室外怎么敷设好。

[复制链接]
     
发表于 2022-4-1 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 热雪 于 2022-4-2 09:12 编辑

如果要穿管的话要穿多大合适。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-4-1 16:36:20 | 显示全部楼层
150           
发表于 2022-4-1 16:45:36 | 显示全部楼层
穿个150的管
     
发表于 2022-4-1 16:54:23 | 显示全部楼层
楼主应该把条件介绍全面一点,比如道路敷设、人行道敷设,还是草坪敷设等;距离长短,有无坡度、转弯等。只凭一个电缆型号规格,无法确定敷设方式。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-2 08:39:49 | 显示全部楼层
400的电缆应该为单芯吧
     
发表于 2022-4-2 08:50:33 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-4-2 08:39
400的电缆应该为单芯吧

10kV有3心的,粗得很,不带铠装都有8、9cm直径,十分坚硬,穿塑料管需要水泥包封,否则拉线时管子很容易被破坏。
     
发表于 2022-4-2 09:11:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-2 08:50
10kV有3心的,粗得很,不带铠装都有8、9cm直径,十分坚硬,穿塑料管需要水泥包封,否则拉线时管子很容易 ...

用MPP管不会坏,当然用钢管也行,不过我觉得现在市政上用MPP多
     
发表于 2022-4-2 10:04:46 | 显示全部楼层
是的,钢管有毛刺
     
发表于 2022-4-2 10:14:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-4-2 10:16 编辑

这么粗的电缆,直埋或电缆沟比较好。穿管容易破坏外被或护套。这是钢带铠装的穿排管。
IMG_20160512_171615_HDR.jpg
IMG_20160512_171609_HDR.jpg
IMG_20160512_171502_HDR.jpg
IMG_20160512_123742_HDR.jpg
     
发表于 2022-4-6 10:18:22 | 显示全部楼层
穿管直埋比较好