在电力系统,热备状态是指供电的断路器已处于工作位置,只要有指令就能合闸通电(远程可控);冷备状态是指断路器处于分闸并且隔离开关已分开,抽屉式是部分抽出;还有一种状态是试验状态是指接地开关或地线已接了。
在建筑电气中,热备是指双电源开关的两路电源都随时可用状态,即双切开关的两进线端口是一直有电的。这种情况在双市电供电时是很容易实现的。但在1市电+1柴发时,柴油发电机不可能一直处于运行状态,因此一般的做法是让柴发与市电通过母联开关(或切换开关)同时供给应急(确保)母排供电,平时是市电供电到应急(确保)母排,这时负荷端的双切开关两路进线均有电(虽然是同一电源的);当市电失电时,市电的母联开关断开,此时发电机检测到失电信号,则起动发电并切换到发电机供电,从而形成电源的转换。