账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5371|回复: 4

[求助] 请教一下各位大佬,风机控制箱设置的位置不便操作,有没有违反哪条规范?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-29 09:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大佬,风机控制箱设置的位置不便操作,有没有违反哪条规范?
昨天跟着领导们出去消防验收,发现消防风机房的控制箱设置在风机房的最里面,要是人员想操作按钮什么的,得翻过那么大一个风管。我们一般设计都是放门口附近的,想问问这个设置位置还有没有规范可依?
     
发表于 2022-3-29 09:23:37 | 显示全部楼层
GB50055-2011,2.4.4第4条:控制电器宜装设在便于操作和维修的地点。过载保护电
器的装设宜靠近控制电器或为其组成部分。
     
发表于 2022-3-29 09:23:46 | 显示全部楼层
只说控制箱要在风机房内,也可以说,电机的控制箱操作处要看得见风机,便于检修时候控制箱这边有人合闸造成事故。这是GB50055要求的。
     
发表于 2022-3-29 09:29:52 | 显示全部楼层
还有50055-2011的2.5.3条:
       电动机的控制按钮或控制开关宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。当需在不能观察电动机或机械的地点进行控制时,应在控制点装设指示电动机工作状态的灯光信号或仪表。
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:29:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-29 09:23
GB50055-2011,2.4.4第4条:控制电器宜装设在便于操作和维修的地点。过载保护电
器的装设宜靠近控制电器或 ...

哦哦,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则