账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9875|回复: 12

[问题探讨] 冷库的冷间内是否设应急疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2022-3-25 09:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本项目有三层的冷库,首层是8-10度的冷间,这里按照正常做法设置了应急疏散照明是没问题的。
二层是-18度的,三层是0-4度的冷间,这些冷间由于温度较低,是否设置应急照明。如果设置的话,应急照明灯具是否有低温专用型的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-25 11:04:56 | 显示全部楼层
冷库里又没有什么人,不需要设置,楼梯间等位置设置一下就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-25 11:30:05 | 显示全部楼层
疏散门的上方设一个常明灯(安全照明非消防照明)
     
发表于 2022-3-25 11:47:38 | 显示全部楼层
开个脑洞:冷库是否属于仓库建筑?
常见的食品(米面油、鱼、肉、中药材等)都是丙类危险性物品。
     
发表于 2022-3-25 13:33:59 | 显示全部楼层
都没有做

最多穿堂做一下
     
发表于 2022-3-25 14:08:39 | 显示全部楼层
不需要,按建规,丙类库房也是封闭楼梯间前室什么的设置
冷库设计规范也未提及库房内设置
     
发表于 2022-3-25 14:35:05 | 显示全部楼层
冷库设计规范-GB50072-2001有相关描述,但是2021版的没有了。
1.png
     
发表于 2022-3-25 16:57:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2022-4-16 14:05 编辑
苦瓜不苦 发表于 2022-3-25 14:35
冷库设计规范-GB50072-2001有相关描述,但是2021版的没有了。

那我把我的意见删去。不让各地审图看到,避免惹了麻烦。都是各个标准不协调统一的问题。

点评

群里很多审图大佬的....  发表于 2022-3-28 12:36
     
发表于 2024-5-29 11:05:07 | 显示全部楼层
咨询下楼主,后来是怎么做的,我现在遇到个冷库,目前打算冷库内(-20度)不做应急照明及火灾报警,穿堂(-1度),做火灾报警及应急照明,但是找不到明确的规范要求
     
发表于 2024-5-29 14:03:50 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-5-29 11:05
咨询下楼主,后来是怎么做的,我现在遇到个冷库,目前打算冷库内(-20度)不做应急照明及火灾报警,穿堂(- ...

冷库设计规范已经更新,现行版本为GB50072-2021。其中电气冷库章节已经将应急照明内容删除,火警系统内容见7.3.16。关于消防应急照明和疏散指示标志,应根据55037的10.1.9和10.1.8条来执行。火警也还应根据55037的8.3.1条来执行。
因近年来冷库相关火灾事故较多,所以相关设计标准尺度有从严的趋势。
     
发表于 2024-5-29 18:47:15 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-5-29 14:03
冷库设计规范已经更新,现行版本为GB50072-2021。其中电气冷库章节已经将应急照明内容删除,火警系统内容 ...

应急照明按丙类库设计,灯具是否有-18度等低温型产品不知道。火警只能做空气采样了,普通探测器不适用了。
     
发表于 2024-5-30 09:00:20 | 显示全部楼层
冷库火灾除了部分施工过程火灾外,
基本上是电气火灾(电气线路老化、短路等),
本着预防为主的原则,
本应在冷库电气火灾防范方面下功夫,
比如电气火灾监控(包括电弧)、敷设方式的防火措施(避免直接引燃保温材料)、导线载流量限制(减缓导线绝缘老化)等等,
但现在看到的规范这方面内容很有限,
倒是火灾报警和应急照明这种火灾应对的内容成了重点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则