账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17381|回复: 22

[求助] 地下车库疏散指示标志灯能都吊装?

[复制链接]
发表于 2022-3-21 18:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   现我院已完成住宅项目在消防验收过程中,市建管处消防站要求方向指示灯必须于柱面或墙面上不高于1M壁装,而我院原电施参考《应急照明设计与安装》P63~P64 设计均为吊装,故消防站要求整改,理由如下:
1.参考《建筑设计防火规范(2018年版)》10.3.5条第2点;
2.参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.5条;
3.参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.9条第一点;
  下午讨论后,还是增加灯具且壁装,且此举严于规范标准,图集与规范冲突时,以规范为准。

1.png
2.png
3.png
4.png

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2022-3-21 19:01:55 | 显示全部楼层
除非让省住建厅或《GB 51309-2018》主编单位下函同意管吊,否则后面所有项目均只能壁装
     
发表于 2022-3-21 19:09:49 | 显示全部楼层
51309里的3.2.9条,用的是“维护结构”,应该请专家说说,啥是“维护结构”,是“围护结构”么?
如果是“围护结构”,那围护结构的定义又是啥?墙应该是算的,柱子算不算?柱子并未围护。
如果是“维护结构”,那维护结构的定义叒是啥?哪儿算维护了,又维护了谁?

不管咋算,似乎,柱子并不算围护或者维护结构吧?

当然,不抬杠的说,我设柱子上

但是,但是,但是,如果是商业设施,走廊两边是玻璃,有墙的地方无法满足间距要求,咋算?算有维护/围护结构?还是算没有维护/围护结构?
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:19:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-21 19:09
51309里的3.2.9条,用的是“维护结构”,应该请专家说说,啥是“维护结构”,是“围护结构”么?
如果是“ ...

哈哈哈哈哈  确实
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-22 08:22:48 | 显示全部楼层
我院的原则:能装下面的,装下面,否则局部装上面
     
发表于 2022-3-22 10:20:38 | 显示全部楼层
新规范以前审图和消防验收都不认吊装,新规范后审图和验收都认可了
     
发表于 2022-3-22 12:08:17 | 显示全部楼层
我之前地库的疏散标志灯都是吊装的,被审图专家要求改为装在柱子1米以下。

从我自己验收经验来看,挂柱、吊装的都有,吊装的可视范围明显更大一些,壁装在柱子上的容易被遮挡。
     
发表于 2022-3-22 12:08:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2022-3-22 12:15 编辑

19D702-7是GB 51309的专用(规范条文释义用)图集,总体上应该认为是对规范条文理解、解释(扩展)的权威资料(看一下图集编制,审查人员名单即可)。如果哪位说图集的图示违反了GB 51309的某条具体条文只能说明这个人理解有误
     
发表于 2022-3-22 14:46:21 | 显示全部楼层
不管是以前还是现在车库都是管吊啊,装下面车都挡住了根本起不到作用。消防验收一般都外面雇人,这是二把刀吧
     
发表于 2022-3-22 15:01:36 | 显示全部楼层
哎!教条主义害死人!
问题是这些人明显教条,你还拿他没办法。
     
发表于 2022-3-22 15:26:43 | 显示全部楼层
alicsi 发表于 2022-3-22 14:46
不管是以前还是现在车库都是管吊啊,装下面车都挡住了根本起不到作用。消防验收一般都外面雇人,这是二把刀 ...

如果明显有停放车辆会遮挡的情况,可以直接按GB 51309的3.2.7条提出不允许低位柱上安装。
     
发表于 2022-3-22 15:28:29 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2022-3-22 12:08
我之前地库的疏散标志灯都是吊装的,被审图专家要求改为装在柱子1米以下。

从我自己验收经验来看,挂柱 ...

吊装就要按标志面垂直于疏散方向,否则在疏散通道上也很难观察到
     
发表于 2022-3-22 16:34:15 | 显示全部楼层
吊装改壁装合理性暂不论,经常碰到这种事情,验收的来管设计的,那要审图中心干吗?
     
发表于 2022-3-22 16:57:36 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-3-22 16:34
吊装改壁装合理性暂不论,经常碰到这种事情,验收的来管设计的,那要审图中心干吗?

这个就有点复杂了,要我说我们还是老老实实讨论技术问题吧。
且不说审图和消防审查、验收的角色不同,人家消防验收会说:谁能保证审图不会出错?
     
发表于 2022-3-23 09:32:51 | 显示全部楼层
优先装在两侧柱子1m以下,只有走道与安全出口垂直的上方需要增设吊装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则