账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8304|回复: 13

[求助] 请问图集里这张《无功补偿速查表》有什么用呢

[复制链接]
     
发表于 2022-3-21 10:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做设计的时候,一堆设备还没安装呢,我怎么知道它们的无功功率是多少?一般都是按照经验来估算电容器吧,1000kVA的变压器用个300的电容器
1647830922(1).png
     
发表于 2022-3-21 11:18:40 | 显示全部楼层
当你设备明确了,就可以查表了啊~~

不过,这个表中的数据,查了也无用啊~~还是得重新算
     
发表于 2022-3-21 11:23:04 | 显示全部楼层
冲你勤学好问的劲头,和你工作所涉及的化工等高危险性性质,郑重给你提个建议:花时间系统性地学习一本供配电方面的教材,如供配电技术、供配电工程、供配电系统或工厂供电等都行。如果不好挑选,推荐一本任元会、卞铠生两位前辈主审的教材:《供配电工程》,莫岳平、翁双安主编,机械工业出版社出版。比之于碎片化的积累,系统性的学习是磨刀不误砍柴工,能支持你更长远地走下去。以上言语出自真心,若有冒犯,还望海涵
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:52:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-21 11:18
当你设备明确了,就可以查表了啊~~

不过,这个表中的数据,查了也无用啊~~还是得重新算

请问设备明确了,该如何利用这张表呢,去统计每一个电机的功率因数吗?
     
发表于 2022-3-21 12:01:15 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 11:52
请问设备明确了,该如何利用这张表呢,去统计每一个电机的功率因数吗?

对的,把所有设备的有功、无功分别累加并取系数,有计算公式的,配四之类的手册都有。

然后能计算出来。
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:04:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-21 11:23
冲你勤学好问的劲头,和你工作所涉及的化工等高危险性性质,郑重给你提个建议:花时间系统性地学习一本供配 ...

您太客气啦,书倒是买了不少,比如您说的《供配电工程》,莫岳平、翁双安主编,对自己有帮助,但是很多实际中的问题依然找不到答案,当然我看书不仔细,都是想带着问题去书里找,想走捷径,当然也知道这样的学习很没有系统性,我会努力去平下心来看看书的。但是比如我这个问题,看到书上都是一些泛泛而谈的东西,说如何根据补偿前的功率因数、目标功率因数,然后计算下需要补偿多少,问题是我根本不知道补偿前的是多少,这该怎么办呢
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:10:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-21 12:01
对的,把所有设备的有功、无功分别累加并取系数,有计算公式的,配四之类的手册都有。

然后能计算出来 ...

谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容一般都是统一上报、采购),功率因数的统计便无法进行,难道大家不是估算的吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-21 12:28:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 12:04
您太客气啦,书倒是买了不少,比如您说的《供配电工程》,莫岳平、翁双安主编,对自己有帮助,但是很多实 ...

教材不能当手册用,一定要做习题,才能真正掌握。你问的就是电工基本计算。我这里有一份莫岳平《供配电工程》教材的题解,你问的问题见题2-15,供参考。

思考题与习题解答提示.zip

301.61 KB, 下载次数: 27, 下载积分: E币 -5

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-21 12:32:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 12:10
谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容 ...

负荷计算时,功率因数指设备组自然平均功率因数,在需要系数表中可查,不是每台电机铭牌上的额定功率因数。若算单台电机,按电机产品标准,低压笼型电机额定功率因数多在0.83~0.87之间,与极对数、轴长等有关。通常按保守取值或取中值。
     
发表于 2022-3-21 14:10:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 12:10
谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容 ...

友情提示一下,你算出来需要补偿的容量,不是你需要安装的容量
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 14:25:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-21 12:32
负荷计算时,功率因数指设备组自然平均功率因数,在需要系数表中可查,不是每台电机铭牌上的额定功率因数 ...

好的,谢谢。
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 14:26:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-21 14:10
友情提示一下,你算出来需要补偿的容量,不是你需要安装的容量

这就听不懂了
     
发表于 2022-3-21 14:49:12 | 显示全部楼层

哈哈哈,答案在GB50227里面
     
发表于 2022-3-21 15:20:03 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 12:10
谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容 ...

对的,实际工作中,电气专业是一个很不受重视的专业,很多时候别说功率了,甚至连设备是三相还是单相,长期工作制还是短期工作制都不知道就让你快点搞完设计。结果选的系数都是为了方便计算选的,很无奈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则