账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10255|回复: 14

[求助] 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动

[复制链接]
     
发表于 2022-3-18 14:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防排烟系统技术标准 5.2.2条 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动

电气专业应该怎么画,感觉说的不是通过报警系统,难道是联锁?
     
发表于 2022-3-18 14:27:02 | 显示全部楼层
通过FAS系统逻辑设定:联动
     
发表于 2022-3-18 14:38:25 | 显示全部楼层
联锁启动目的是确保排烟系统不受其他因素的影响,提高系统的可靠性。
微信截图_20220318143706.png
     
发表于 2022-3-18 16:25:05 | 显示全部楼层
《火规》这样要求:4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
    2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
不明白为什么《防排烟》5.2.2.2火灾自动报警系统自动启动,该如何理解。
     
发表于 2022-3-18 16:37:22 | 显示全部楼层
现场给信号,在主机联动。
     
发表于 2022-3-18 17:02:28 | 显示全部楼层
川消所已经给过解释了,各位费心去找下那个文件,就不用纠结了
     
发表于 2022-3-21 09:40:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-18 16:25
《火规》这样要求:4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1 应由同一防烟分区内的两只独立 ...

火规在前,防排烟规范在后,且防排烟规范的条文是强制性条文,现在都要按防排烟规范执行。
     
发表于 2022-3-21 09:48:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-21 09:40
火规在前,防排烟规范在后,且防排烟规范的条文是强制性条文,现在都要按防排烟规范执行。

谢谢,那么该如何火灾自动报警自动启动排烟风机呢?火灾报警后直接启动风机,而且打开排烟口,然后排烟口动作信号连锁启动风机?相当于从火灾报警到启动排烟风机有两条道路,是这样吗?
     
发表于 2022-3-21 10:12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-21 10:13 编辑

一条路。
火灾探测器报警信号---消防联动控制器---联动控制排烟口或排烟阀的开启
排烟口或排烟阀的开启(火灾联动控制器自动开启或现场手动开启)---消防联动控制器---启动排烟风机
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-21 10:26:45 | 显示全部楼层
只有一种情况下火灾探测器可以直接启动排烟风机,就是排烟系统没有排烟口或排烟阀。
排烟系统没有排烟口或排烟阀的情况仅限于地下车库一台排烟风机只管一个排烟分区的特例。
     
发表于 2022-3-21 10:35:28 | 显示全部楼层
除了地下车库,其他场所即使一台排烟风机只管一个排烟分区,也必须设一个现场能直接启动排烟风机的措施(直接手动启动排烟风机的开关、或者排烟阀、或者排烟口,后面两种会配套现场手动启动)。
这是我们公司的暖通审查师说的。
     
发表于 2022-3-21 10:46:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-21 10:26
只有一种情况下火灾探测器可以直接启动排烟风机,就是排烟系统没有排烟口或排烟阀。
排烟系统没有排烟口或 ...

我感觉:排烟口或排烟阀的开启(火灾联动控制器自动开启或现场手动开启)---消防联动控制器---启动排烟风机,这样做不对呢,排烟口的开启应该是连锁启动风机,不通过FAS直接实现。
     
发表于 2022-3-21 10:50:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 10:46
我感觉:排烟口或排烟阀的开启(火灾联动控制器自动开启或现场手动开启)---消防联动控制器---启动排烟风 ...

排烟口、排烟阀数量少的话倒是可以考虑,多的话得多少条连锁硬线?
再说排烟风机还有消控室手动启动。
所以没有必要。
     
发表于 2022-3-21 10:54:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-21 10:50
排烟口、排烟阀数量少的话倒是可以考虑,多的话得多少条连锁硬线?
再说排烟风机还有消控室手动启动。
...

嗯嗯,是的,我考虑的不到位了
     
发表于 2024-1-23 11:19:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 10:54
嗯嗯,是的,我考虑的不到位了

5.2.2第4条,排烟口,排烟阀动作是风机启动的前提,这条着重在强调。而不是一种新的控制方式,应当是这样理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则