账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12421|回复: 15

[求助] 空调 空气机组设计功率

[复制链接]
发表于 2022-3-13 10:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通提的条件里面空调机、空气处理机组,各种功率代表什么意思,作为电气设计时,是按照哪个功率进行配电
1647136788(1).jpg
     
发表于 2022-3-13 10:18:32 | 显示全部楼层
第一条的按功率28.22kW配电。第二条的按功率15kW和电加热段的电加热功率66kW来配电,15kW是风机段的,66kW是电加热段的
     
发表于 2022-3-13 10:21:28 | 显示全部楼层
一般电加热段是分为几个加热段组成的,加热段一共分为几段就按几个分回路来配电。
 楼主| 发表于 2022-3-13 10:26:19 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-3-13 10:18
第一条的按功率28.22kW配电。第二条的按功率15kW和电加热段的电加热功率66kW来配电,15kW是风机段的,66kW ...

那按图中规格的直膨式空气处理机组 配电功率是(15+66)=81kW吗
     
发表于 2022-3-13 10:39:30 | 显示全部楼层
是的。这是总的,一般一个加热段分为几个分加热段,每一个加热段有电加热和风机,在冬天根据温度不同来控制投入不同的加热段,保证室内温度恒定满足规范的室内温度要求。
     
发表于 2022-3-13 10:45:13 | 显示全部楼层
可以看一个例子。
1.png
     
发表于 2022-3-13 10:52:13 | 显示全部楼层
也就是空调机组中的送风管有一段或几段设计成电加热的,冬天时根据室内外温度来控制电加热段的投入。
 楼主| 发表于 2022-3-13 11:26:40 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-3-13 10:52
也就是空调机组中的送风管有一段或几段设计成电加热的,冬天时根据室内外温度来控制电加热段的投入。

学习了
     
发表于 2022-3-14 07:55:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-3-14 07:59 编辑

第一个直膨外机,按28.22*1.2=33.86kW考虑配电
第二个内机按15+66=81kW考虑配电
顺便说,带电加热的,还这么大,就是耍流氓啊~~
     
发表于 2022-3-14 08:10:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-14 07:55
第一个直膨外机,按28.22*1.2=33.86kW考虑配电
第二个内机按15+66=81kW考虑配电
顺便说,带电加热的,还 ...

不是耍流氓,电加热就是很大的啊。
至于分断,恐怕空调的不会分的那么细,各厂家产品也不一致,一般留总的就可以
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:55:32 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-3-14 08:10
不是耍流氓,电加热就是很大的啊。
至于分断,恐怕空调的不会分的那么细,各厂家产品也不一致,一般留总 ...

按最大功率配个回路,剩下的厂家自己搞。还有就是问下,在南方的话,文化展馆,晚上基本不开的,这种是不是就没必要弄加热了,有通风就行。
     
发表于 2022-3-14 09:28:36 | 显示全部楼层
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-3-14 08:55
按最大功率配个回路,剩下的厂家自己搞。还有就是问下,在南方的话,文化展馆,晚上基本不开的 ...

这个由空调定,电气只是配合
     
发表于 2022-3-14 09:36:52 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-3-14 08:10
不是耍流氓,电加热就是很大的啊。
至于分断,恐怕空调的不会分的那么细,各厂家产品也不一致,一般留总 ...

如果是机房空调,那就很合理。

如果只是没有热源(比如长江沿线),那确实是方案不是很合理。
     
发表于 2022-3-14 11:33:28 | 显示全部楼层
问点题外的,APXF1箱进线开关为CM3-63/3 40A,进线导线为WDZ-YJ(F)E (3X70+2X35),导线能接入吗?如需要断股才能接入,符合要求吗?
     
发表于 2022-3-14 12:08:21 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-3-14 11:33
问点题外的,APXF1箱进线开关为CM3-63/3 40A,进线导线为WDZ-YJ(F)E (3X70+2X35),导线能接入吗?如需要断股 ...

为啥会认为CM3接不了70的电缆呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则