账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4539|回复: 3

[求助] 柴发容量如何确定

[复制链接]
     
发表于 2022-3-10 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当柴油发电机兼作为二级负荷电源及消防电源时,容量大小如何确定;
发表于 2022-3-10 15:15:23 | 显示全部楼层
哪个大取哪个
     
发表于 2022-3-10 16:31:19 | 显示全部楼层
看民用建筑电气设计标准3.5.5
     
发表于 2022-3-10 16:44:03 | 显示全部楼层
见09版措施4.2章节,尤其是要注意按电动机启动条件校验发电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则