账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6521|回复: 15

[施工探讨] 穿防火卷帘

[复制链接]
发表于 2022-3-10 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下:地下车库,桥架如何穿越防火卷帘?
     
发表于 2022-3-10 11:17:37 | 显示全部楼层
就看防火卷帘上面是不是紧挨着梁了
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:17:44 | 显示全部楼层
目前情况是,桥架距梁底150,下面再安装卷帘的盒子,造成通行空间低,且卷帘盒上面需要封堵的空间非常大。。。
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:22:45 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-10 11:17
就看防火卷帘上面是不是紧挨着梁了

卷帘想挨着梁,可是有桥架呀
     
发表于 2022-3-10 11:24:34 | 显示全部楼层
变成穿管敷设过梁,再变回去。
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:31:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-10 11:24
变成穿管敷设过梁,再变回去。

这个是后期装的,梁没有留洞
     
发表于 2022-3-10 11:32:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-10 11:31
这个是后期装的,梁没有留洞

那只有靠崂山道士了
     
发表于 2022-3-10 11:47:38 | 显示全部楼层
穿卷帘要看卷帘到梁底有好高墙体 贴到建筑不让穿
     
发表于 2022-3-10 12:21:12 | 显示全部楼层
如果车库是最底层,先下地吧。虽然需要动土,还算可行。
     
发表于 2022-3-10 15:33:26 | 显示全部楼层
3.9米层高的地下室一般卷帘到顶板还有700空间,如果应要穿只能板下150-200之间穿吧
     
发表于 2022-3-10 16:27:06 | 显示全部楼层
新建可以梁上预留管,梁下架梁穿管线。实在没条件绕行
     
发表于 2022-3-10 16:50:50 | 显示全部楼层
和建筑商议下旁边留个防火门,所有管线全部从防火门上过,毕竟还有水暖的管
     
发表于 2022-3-10 17:12:31 | 显示全部楼层
卷帘门两侧墙体钻孔通过,再防火封堵
     
发表于 2022-3-11 14:00:38 | 显示全部楼层
电缆数量不多可以在梁上钻小孔,一般来说问题不大。
     
发表于 2022-3-11 16:20:42 | 显示全部楼层
我正常做都是从卷帘旁绕过去 因为正常卷帘也是在行车通道上 有的地产要保证行车通道净高 所以我桥架很少正好走在卷帘门正上方 如果绕不过去  梁下挂板 让建筑别把卷帘顶着梁做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则