账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7166|回复: 12

[问题探讨] 重要负荷

[复制链接]
发表于 2022-3-9 15:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下,建筑有一级负荷中重要负荷,该建筑供电采用一路市电+发电机+UPS,能否满足要求?
     
发表于 2022-3-9 15:12:01 | 显示全部楼层
按照规范 完全满足要求
     
发表于 2022-3-9 15:47:17 | 显示全部楼层
我觉得首先是一路市+发电机能满足一级负荷要求吗?如果满足,那么在此基础上重要负荷加UPS应该能满足要求。
     
发表于 2022-3-10 09:31:33 | 显示全部楼层
那为什么医院的一级中重要负荷一般要求是两路独立的市政电源,同时还设置柴油发电机,另外像手术室之类的还要配置UPS呢?
     
发表于 2022-3-10 09:45:46 | 显示全部楼层
不一定吧。二级医院也有特别重要负荷,但规范写的是“二级医院设置应急柴油发电机组”。
     
发表于 2022-3-10 09:47:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-10 09:45
不一定吧。二级医院也有特别重要负荷,但规范写的是“二级医院宜设置应急柴油发电机组”。

充分非必要
     
发表于 2022-3-10 09:53:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-10 09:58 编辑

再看看更夸张的,08SD706第6、7页,图2供电方案B(双市电)+UPS也适用于三级医院(这个不满足《医疗建筑电气设计规范 》JGJ312-2013的4.4.1 要求)。
     
发表于 2022-3-10 11:17:02 | 显示全部楼层
酒店可以满足
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:20:04 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-10 09:31
那为什么医院的一级中重要负荷一般要求是两路独立的市政电源,同时还设置柴油发电机,另外像手术室之类的还 ...

不光是医院,新民规3.2.9,一级负荷由双重电源。。。。,这个双重电源,到底是市政,还是发电机
     
发表于 2022-3-10 11:40:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-10 11:20
不光是医院,新民规3.2.9,一级负荷由双重电源。。。。,这个双重电源,到底是市政,还是发电机

这个双重电源可以是两路市电,也可以是一路市电+发电机。
这个双重电源和3.2.8是一致的。
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:43:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-10 11:40
这个双重电源可以是两路市电,也可以是一路市电+发电机。
这个双重电源和3.2.8是一致的。

09版的技术措施,对一级负荷中特别重要的负荷,设置两路市电+。。。。
     
发表于 2022-3-10 14:50:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-10 11:43
09版的技术措施,对一级负荷中特别重要的负荷,设置两路市电+。。。。

通常规范是讲最低要求,技术措施这样写也是对的,常规情况下是应该这么做。
再说,供规4.0.3:供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。
这句话说的意思和技术措施是一致的,这句话可以理解为一级负荷中的特别重要负荷,可以按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计,但并非“应”按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。
     
发表于 2022-3-10 15:30:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-10 11:43
09版的技术措施,对一级负荷中特别重要的负荷,设置两路市电+。。。。

技术措施是正确解,但不是唯一解。标准图也同样。正如#6所说,是充分条件,而非必要条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则