[问题探讨] 民宿配电

[复制链接]
     
发表于 2022-3-1 14:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两单体民宿(其中一个小民宿就3~5个客房,相距几米),在一大民宿设置小配电间。小民宿配电方案:
1.在大一点民宿配电间直接经过室外手孔井配电至民宿客房,类似商铺的做法。
2.在小一点民宿单体外设置一配电总箱,然后由总箱再配电至客房。
哪个方案好一些,采用方案一的话总等电位和SPD等级怎么设置。
     
发表于 2022-3-1 15:26:53 | 显示全部楼层
2         
发表于 2022-3-1 15:48:57 | 显示全部楼层
距离近,1也行
     
 楼主| 发表于 2022-3-1 17:18:51 | 显示全部楼层
树总,方案一的话,两个单体接地做一起。客房配电箱的SPD设置二级浪涌,这样可以吧。
     
发表于 2022-3-2 09:04:43 | 显示全部楼层
这种小民宿够不上三类防雷吧?
不上SPD有什么问题吗?
除非民宿是设在山顶或河边或其他雷击危险性较大的地方,一般情况下不需要考虑。
发表于 2022-3-2 09:13:11 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2022-3-1 17:18
树总,方案一的话,两个单体接地做一起。客房配电箱的SPD设置二级浪涌,这样可以吧。

可以