账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10380|回复: 10

[求助] 110kV高压走廊下能建停车场吗

[复制链接]
     
发表于 2022-2-28 11:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
110kV高压走廊下能建停车场吗
     
发表于 2022-2-28 11:41:15 | 显示全部楼层
正下方?应该不行
     
 楼主| 发表于 2022-2-28 11:41:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-28 11:41
正下方?应该不行

不是正下方 是斜着过去的 蹭了个角
     
发表于 2022-2-28 11:43:59 | 显示全部楼层
第十六条  任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定:
(一)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品;
(二)不得燃放烟花爆竹、焚烧秸秆,烧窑、烧荒;
(三)不得新建、改建、扩建房屋、大棚、苗圃等建筑物、构筑物;
(四)不得种植可能危及电力设施安全的植物;
(五)不得挖掘鱼塘、水池、垂钓;
(六)不得有导致导线对地距离减少的填埋、铺垫行为;
(七)不得未经审批和电力企业同意驾驶无人机等飞行物体。
     
发表于 2022-2-28 11:45:55 | 显示全部楼层
第十一条  电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸垂直地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-20千伏          5米
35-110千伏       10米
154-330千伏     15米
400-500千伏     20米
660-750千伏     25米
800-1000千伏     30米
1100千伏          40米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
     
 楼主| 发表于 2022-2-28 11:47:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-28 11:45
第十一条  电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸垂直地面所形成的 ...

这是什么规范?
     
发表于 2022-2-28 11:53:41 | 显示全部楼层

电力设施保护条例及实施细则(2020征求意见稿)

现行版本是2011修订的,内容基本是一样的,所以我暂时截取的是征求意见稿中的。
     
 楼主| 发表于 2022-2-28 11:59:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-28 11:53
电力设施保护条例及实施细则(2020征求意见稿)

现行版本是2011修订的,内容基本是一样的,所以我暂时 ...

哦哦  也没说能不能穿越 停车场好像也不属于建筑物
     
发表于 2022-2-28 15:09:55 | 显示全部楼层
要跟供电局商量,他们同意了可以做,有项目在高压线下做过地下构筑物,磨了供电局很久才同意 哈哈
     
发表于 2022-2-28 17:21:56 | 显示全部楼层
年前xian疫情那会就有近两千间隔离点建在高压走廊的下方,这个可能属特事特办,一般按规范要求执行
     
发表于 2022-3-8 10:15:02 | 显示全部楼层
你们建筑专业拿到规划图纸里,难道没有高压保护线?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则