账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4903|回复: 6

[求助] 一个分支回路暗敷设BYJ-4mm2的电线,那是否可以配置25A的漏电开关

[复制链接]
     
发表于 2022-2-24 09:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个分支回路暗敷设BYJ-4mm2的电线,那是否可以配置25A的漏电开关?
发表于 2022-2-24 10:38:33 | 显示全部楼层
正常情况下,也可以
     
发表于 2022-2-24 11:01:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-2-24 11:03 编辑

环境温度40度时BYJ-4mm2的电线明敷的允许载流量为32A;环境温度30度时BYJ-4mm2明敷的电线的允许载流量为34A。
     
发表于 2022-2-24 12:19:23 | 显示全部楼层
在非隔热墙内穿管暗敷,环境温度40度时BYJ-4mm2电线的允许载流量为34A;环境温度30度时BYJ-4mm2电线的允许载流量为37A。
     
发表于 2022-2-24 16:54:44 | 显示全部楼层
可以,我们20,25的都用4平方的
     
 楼主| 发表于 2022-2-24 18:40:11 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-2-24 12:19
在非隔热墙内穿管暗敷,环境温度40度时BYJ-4mm2电线的允许载流量为34A;环境温度30度时BYJ-4mm2电线的允许 ...

请问暗敷设呢?
     
发表于 2022-2-24 18:44:38 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-2-24 18:40
请问暗敷设呢?

在非隔热墙内穿管暗敷与穿管明敷均为B1,二者载流量相同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则