账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7238|回复: 7

[求助] 《建规》10.3.1,与10.3.6中应急照明与保持视觉连续的灯光疏散指示标志

[复制链接]
     
发表于 2022-2-23 17:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 taiyuntao 于 2022-2-23 20:57 编辑

1、多层公共建筑首层小于200平米的商铺只设疏散指示和安全出口指示符合10.3.1的要求吗?
2、《建规》10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志
第4条:歌舞娱乐放映游艺场所(5.4.9条文解释:本规范所指歌舞娱乐放映游艺场所为歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅)
5 条:座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
那800座的剧场不需要增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志,这样理解对吗?如果要增设,蓄光疏散指示标志还可以用吗?


发表于 2022-2-24 08:53:56 | 显示全部楼层
1.可以
2.蓄光的现在不用了
     
发表于 2022-2-24 09:23:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-24 08:53
1.可以
2.蓄光的现在不用了

我理解蓄光的只有GB51348里13.2.3.3那些场所不能用,而且是可以用,是在灯光的做了之后的补充;其他场所还是依据GB50016第10.3.6可以用灯光的也可以用蓄光的
     
 楼主| 发表于 2022-2-24 09:41:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-24 08:53
1.可以
2.蓄光的现在不用了

谢谢,依据《建规》10.3.6及《民标》13.2.3,是不是1500座以下的电影院及剧院可以不增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志?
     
 楼主| 发表于 2022-2-24 09:47:23 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-2-24 09:23
我理解蓄光的只有GB51348里13.2.3.3那些场所不能用,而且是可以用,是在灯光的做了之后的补充;其他场所 ...

谢谢,单从规定看,《民标》的13.2.3比《建规》说的条理性更强一点
     
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:04:10 | 显示全部楼层
19D702-7 P88-90倒是有蓄光型的安装图示
发表于 2022-2-24 10:15:17 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-2-24 09:41
谢谢,依据《建规》10.3.6及《民标》13.2.3,是不是1500座以下的电影院及剧院可以不增设保持视觉连续的灯 ...

是的
     
发表于 2022-11-15 14:39:01 | 显示全部楼层
影院按照座位数来;不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具,新归要求,上次设计了蓄光的被图审用这条卡了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则