账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5404|回复: 8

[求助] 总等电位端子箱能否和配电柜分开

[复制链接]
     
发表于 2022-2-21 17:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目,一二楼是商业,三楼以上是住宅。因为住宅和商业是分开配电所以住宅的入户配电柜放在了三楼,那么住宅的总等电位配电箱应该如何设置,是设置在一楼然后还是和配电柜一起设置在三楼。
     
发表于 2022-2-21 21:09:06 | 显示全部楼层
在一楼设本建筑MEB端子箱
发表于 2022-2-22 09:04:05 | 显示全部楼层
三楼也设置,低规5.2.4:应在建筑物内距离引入点最近的地方做等电位
     
发表于 2022-2-22 09:49:08 | 显示全部楼层
每台设备的等电位连接线的长度不宜大于0.5m
     
发表于 2022-2-22 11:38:51 | 显示全部楼层
都做,然后联合,看图集 15D502  P13
     
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:02:12 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-2-22 11:38
都做,然后联合,看图集 15D502  P13

图集上都是要求入户的MEB和配电箱相连,那么现在SPD还是安装在配电箱内吗?还是在一楼入户处安装SPD?
     
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:04:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-22 09:04
三楼也设置,低规5.2.4:应在建筑物内距离引入点最近的地方做等电位

那么SPD是设置在配电箱三楼还是设置在一楼入户处?
     
发表于 2022-2-23 10:11:59 | 显示全部楼层
电气和弱电线路入户处要设EB板,雷电防护用的,线路经计算如果需要设SPD,就在这里设。总配电柜处MEB板主要是电击防护用的,也兼有雷电防护的作用。所以电力电信管线入户处和总配电柜处均设EB板,并将它们连接起来。
     
发表于 2022-2-24 10:19:55 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-2-23 10:02
图集上都是要求入户的MEB和配电箱相连,那么现在SPD还是安装在配电箱内吗?还是在一楼入户处安装SPD?

也是两边都做吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则