账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2385|回复: 4

[问题探讨] 应急照明灯具

[复制链接]
     
发表于 2022-2-18 14:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图。按这个条文,就是没有做消控室的非住宅类的建筑都不能用B型灯具?
1645165029(1).jpg
1645165285(1).jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-2-18 15:03:08 | 显示全部楼层
人家说的说住宅建筑,非住宅类建筑别参考第三条。
     
发表于 2022-2-18 17:11:01 | 显示全部楼层
非住宅类建筑安装高度大于8米可以用B型应急照明灯具

点评

非住宅类建筑安装高度大于8米的要采用集中控制集中电源B型应急照明灯具。  发表于 2022-2-20 13:33
     
发表于 2022-2-21 08:16:13 | 显示全部楼层
按照规范只是指的是住宅建筑,但按照条文解释的意思在非住宅的建筑中中安装在8m以下的非集中控制自带电源型灯具,配接的B型应急照明配电箱主电取非消防电源,在火灾时同样也是把灯具的主电断掉使用蓄电池电源工作,不也是安全电压吗,规定住宅建筑可能是住宅的要求比较低吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则