账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2438|回复: 2

[求助] 吸烟室消防问题

[复制链接]
发表于 2022-2-14 17:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不懂就问,吸烟室应该设置什么探测器?温感吗?
 楼主| 发表于 2022-2-15 09:20:29 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则