账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15211|回复: 20

[求助] 集中电源非集中控制型消防应急照明

[复制链接]
     
发表于 2022-2-14 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 需要市电监测吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-2-14 10:35:51 | 显示全部楼层
好像即使集中控制型规范上也没明确一定要市电监测吧,非集中控制型取电自正常照明电源,相当于市电监测功能了。
发表于 2022-2-14 10:40:03 | 显示全部楼层
如果是正常电源供电的,应该是用不上的
发表于 2022-2-14 10:41:13 | 显示全部楼层
如果接的是消防电源,还是应该接上
     
 楼主| 发表于 2022-2-14 10:46:02 | 显示全部楼层
另图集19D702-7中14页  未设置火灾自动报警的场所  手动控制如何表达,是靠应急照明配电箱中断路器还是另接出一手动控制线?
     
发表于 2022-2-14 10:50:19 | 显示全部楼层
另接出一手动控制线
     
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:58:59 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-2-14 10:50
另接出一手动控制线

有厂家给的图例吗?因为图集是没表示应急箱里面断路器的
     
发表于 2022-2-14 15:26:55 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-2-14 11:58
有厂家给的图例吗?因为图集是没表示应急箱里面断路器的

就是在系统图中表示一条线路 注明手动控制
     
发表于 2022-2-14 16:05:20 | 显示全部楼层
看下图集19D702-1 P18页
     
发表于 2022-2-14 16:24:12 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-2-14 10:35
好像即使集中控制型规范上也没明确一定要市电监测吧,非集中控制型取电自正常照明电源,相当于市电监测功能 ...

好像即使集中控制型规范上也没明确一定要市电监测吧
请看看GB51309第3.6.6条。
     
发表于 2022-2-14 16:39:16 | 显示全部楼层
至于市电检测要不要设,我个人意见是非集中控制可以不设。
理由如下:对比GB51309第 3.6和3.7 “非火灾状态下的系统控制设计”部分内容,只有集中控制系统在3.6.6条提出了“在非火灾状态下,系统主电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定”,由于集中控制系统可以控制非火灾状态下系统主电源断电后灯具点亮不超过30min,可以兼顾市电断电后应急照明要求(相应需要市电检测),非集中控制系统无此功能,所以不需要考虑市电检测。

点评

同意4#贴回复,如果接的是消防电源,还是应该接上  发表于 2022-2-14 17:17
     
 楼主| 发表于 2022-2-14 17:47:00 | 显示全部楼层
这个短路器不就能取代图集里面手动控制了吗?
12.png
     
发表于 2022-2-15 09:36:08 | 显示全部楼层
我猜测树总和rainmen_73总两位的意思是:非集中控制系统在市电停电和应急照明主电供电的情况下,可以兼顾停电应急照明,GB51309-3.7.2条文就说明有这种必要且允许这么做,问题是有没有能实现这种功能的非集中控制集中电源?
     
发表于 2022-2-15 09:39:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-2-14 16:24
好像即使集中控制型规范上也没明确一定要市电监测吧
请看看GB51309第3.6.6条。

这条我倒是知道的。
     
发表于 2022-2-15 09:41:26 | 显示全部楼层
真的,这真是一个神奇的规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则