账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1809|回复: 6

[求助] 消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2022-1-20 17:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防控制室内的电源插座回路是否接在消防控制室内的双电源切换箱呢?(插座回路是带漏电开关的,我记得规范有一条是不允许带漏电的开关接入消防配电箱的呢?请教一下大家平时是怎么做的呢?)
     
发表于 2022-1-21 08:36:34 | 显示全部楼层
我是直接接的,不知道对不对。“不允许带漏电的开关接入消防配电箱”有这一条吗?插座的话也不是给消防设备用的
发表于 2022-1-21 08:37:53 | 显示全部楼层
电气有很多有争议的问题,我们遇到时候一般都是从方便设计的角度,真遇到较真的图审,再改
     
发表于 2022-1-21 10:28:13 | 显示全部楼层
不设电源插座,或者电源插座从安防双切箱出
     
发表于 2022-1-21 10:34:28 | 显示全部楼层
常规在安保系统配电箱引出,如按新民标合并配电箱后可独立漏保引出,不影响其他回路
     
发表于 2022-1-21 15:24:02 | 显示全部楼层
接到安防电箱内,消防配电箱只接消防的设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则