图审意见:电梯轿厢需要设置紧急呼叫按钮,信号应引到消防控制室或安保室。
问题是:有五方通话,这个是不是必须设置?
     
发表于 2022-1-14 10:45:55 | 显示全部楼层
这个紧急呼叫不就是五方对讲的其中一方吗?审图老师搞什么啊
     
发表于 2022-1-14 11:43:01 | 显示全部楼层
还有提轿厢的消防电话的呢,这审图意见
     
发表于 2022-1-14 12:24:11 | 显示全部楼层
请教一下,什么是五方通话?
     
发表于 2022-1-14 12:27:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-14 12:24
请教一下,什么是五方通话?

这个问题您是想问审图老师么?
     
发表于 2022-1-14 12:32:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-14 12:27
这个问题您是想问审图老师么?

真不懂,你要知道就问你
     
发表于 2022-1-14 12:58:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-14 12:32
真不懂,你要知道就问你

管理中心主机、电梯机房、电梯轿厢、电梯顶部、电梯底部
     
发表于 2022-1-14 13:50:23 | 显示全部楼层
要是无机房电梯 是不是五方变四方了呀 话说有四方对讲这个说法吗
     
发表于 2022-1-14 13:59:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-14 12:58
管理中心主机、电梯机房、电梯轿厢、电梯顶部、电梯底部

谢了。再请教一下。
1、这个通信是电梯装置本身就有的功能(中心主机配套),还是要设计另设?
2、五方通信是两两通信,还是四方各与中心主机通信,还每台电梯范围内五方广播通信?
3、与中心主机之间的配线有什么要求?
     
发表于 2022-1-14 14:07:09 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-1-14 13:50
要是无机房电梯 是不是五方变四方了呀 话说有四方对讲这个说法吗

无机房电梯,在电梯控制柜里有个电话的,还是五方。
     
发表于 2022-1-14 14:17:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-14 13:59
谢了。再请教一下。
1、这个通信是电梯装置本身就有的功能(中心主机配套),还是要设计另设?
2、五方 ...

1.电梯自带的功能,但是需要设计图上描述一下。
2.五方,都可以相互通信。
3.分为总线制(5芯线缆)和分线制(放射式,4芯线缆),各厂家稍有不同,以上是大概的方案。

点评

谢谢  发表于 2022-1-14 14:37
     
发表于 2022-1-14 14:19:46 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-1-14 13:50
要是无机房电梯 是不是五方变四方了呀 话说有四方对讲这个说法吗

无机房电梯控制箱里有个电话插孔,还是五方。

不过话说还有三方和六方,有些酒管公司在电话预定中心还留一方,是六方;三方的话是去掉电梯轿厢顶部和底部的,不过很少见了,不知道是不是制造规范给取消了,没关注过。
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:26:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-14 10:45
这个紧急呼叫不就是五方对讲的其中一方吗?审图老师搞什么啊

是不是要求这个效果
03A5E04C-EDC6-4ea5-B5C1-6F546AEF2F49.png
     
发表于 2022-1-14 14:41:42 | 显示全部楼层
请教下,五方通话和轿厢内消防电话能否合用,如果不合用,轿厢消防电话是厂家配套线缆的吗
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:50:15 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2022-1-14 14:41
请教下,五方通话和轿厢内消防电话能否合用,如果不合用,轿厢消防电话是厂家配套线缆的吗

这个有过答疑:线缆满足耐火要求,主机设置在消防控制室,可以代替消防电话