账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6934|回复: 11

[求助] 教室的一个照明回路能用2*1.5的电线吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-13 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11盏灯,一盏灯35W,一共385W,从功率负荷上是是可以的,有相关规范要求嘛?我没在规范上找到。
     
发表于 2022-1-13 10:42:01 | 显示全部楼层
考略压降和断路器保护的短路灵敏度。压降自己算一下,或者查19DX101-1 建筑电气常用数据3-16;短路灵敏度看GB50054第6.2.4,或者查19DX101-1 建筑电气常用数据4-25
     
发表于 2022-1-13 10:45:26 | 显示全部楼层
照明规范
7.2.9 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
7.2.11 照明分支线路应采用铜芯绝缘电线,分支线截面不应小于1.5mm2。
普通照明一般三芯线,LED灯启动电流比较大,考虑一下断路器瞬动,距离较长的话考虑一下短路电流。
发表于 2022-1-13 10:55:15 | 显示全部楼层
最小截面:
1.        照明---住宅2.5(住宅设计规范);其余1.5
     
发表于 2022-1-13 10:56:04 | 显示全部楼层
选3芯的           
     
 楼主| 发表于 2022-1-13 11:16:11 | 显示全部楼层

甲方那边省造价,要求用两芯线。
     
发表于 2022-1-13 11:24:28 | 显示全部楼层
z993813756 发表于 2022-1-13 11:16
甲方那边省造价,要求用两芯线。

甲方可以要求,设计要拿到书面文件,并在说明中增加描述,且需要补充说明按业主要求采用II类灯具
     
发表于 2022-1-13 11:25:48 | 显示全部楼层
z993813756 发表于 2022-1-13 11:16
甲方那边省造价,要求用两芯线。

且要跟业主说明必须采用II类灯具,以防甲方倒打一耙说他不知道2芯回路只能用II类灯具
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-13 11:49:15 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,X哥提出的灯具的分类是我从没注意到的点,今天我又学习到了。,轻云舟朋友说的短路电流这个,我在实际设计中还从没考虑过,因为涉及到的线路都很短,几乎都不需要考虑。树总和数字兄弟说明的规范很直接,,对于我而言,最起码我知道这个东西不违反规范了。
     
 楼主| 发表于 2022-1-13 17:04:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-13 11:25
且要跟业主说明必须采用II类灯具,以防甲方倒打一耙说他不知道2芯回路只能用II类灯具

甲方改成3*1.5了
     
发表于 2022-1-14 08:52:46 | 显示全部楼层
一旦有责任了让他出函了,甲方也怕了吧,谁都怕背锅。
     
发表于 2023-9-17 14:58:44 | 显示全部楼层
1.5当然可以,别管什么规范。看载流量,然后上级断路器6A,或者10A。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则