账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5200|回复: 13

[求助] 请教电缆如何在室内外敷设

[复制链接]
     
发表于 2022-1-10 08:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fangyuan 于 2022-1-10 08:37 编辑

1、多层住宅楼,共三个单元,电源总箱设在中单元地下室,至东西单元地下室电表箱约23米。问:东西单元电表箱进线电缆埋地敷设是用铠装电缆直埋,还是
YJV电缆穿钢管暗敷,埋设高度是在地下室底板内,还是底板下-0.8米?
2、住宅楼中单元门前有5米宽人车路,路沿石至建设红线距离约1米。中单元进线铠装电缆可否埋设在路面下方,能否直埋还是需穿PE保护管,人孔井可否设在
路面中?强弱电缆可以共用人孔井么?
3、小区共两栋多层住宅楼和一个消防泵房一个门卫室,住宅楼内设有水箱间、稳压泵、消火栓,消防泵房设有室外消火栓泵两台11KW,室内消火栓泵两台9.5KW。自己拟定住宅楼内消火栓按钮直接启消防泵。想问下,消防控制室设在门卫室的话,需要在门卫室设手动控制盘么?没有火警的消防联动需要如何配置消防控制室设备。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-1-10 09:05:02 | 显示全部楼层
三个单元的地下室不通吗?
发表于 2022-1-10 09:07:19 | 显示全部楼层
不需要设置手动控制盘了
     
发表于 2022-1-10 12:43:54 | 显示全部楼层
根据消火栓的规范  消火栓按钮不宜直接起泵 无火灾自动报警的项目  消火栓按钮都可以不设
     
发表于 2022-1-10 13:29:32 | 显示全部楼层
无地下室的话,应该在室外做管线,只暗埋进单元的那一段
     
 楼主| 发表于 2022-1-10 17:28:48 | 显示全部楼层
先谢谢各位大佬指点。消防的懂了,电缆敷设还是不明白,麻烦大佬再讲讲。三个单元地下室相通,单元过道装有门,中、东单元隔墙有伸缩缝。
见下图
02.JPG
     
发表于 2022-1-12 10:49:14 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-1-10 12:43
根据消火栓的规范  消火栓按钮不宜直接起泵 无火灾自动报警的项目  消火栓按钮都可以不设

那根据火警规范4.3.1的条文解释,无火警项目,要直接启泵
     
发表于 2022-1-12 14:50:42 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-1-12 10:49
那根据火警规范4.3.1的条文解释,无火警项目,要直接启泵

这条已经行不通了 会被审图提要求按消火栓规范执行
发表于 2022-1-12 14:53:32 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2022-1-10 17:28
先谢谢各位大佬指点。消防的懂了,电缆敷设还是不明白,麻烦大佬再讲讲。三个单元地下室相通,单元过道装有 ...

想通的话,电缆桥架走地下室好
     
发表于 2022-1-13 08:53:30 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-1-12 14:50
这条已经行不通了 会被审图提要求按消火栓规范执行

有权威机构的正式回复?

点评

消火栓规范是专项系统规范的正文表述。另外从逻辑上讲,不设火灾自动报警系统的建筑设计为啥还要看火规呢  发表于 2022-1-13 09:19
     
发表于 2022-1-13 09:42:20 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-1-13 08:53
有权威机构的正式回复?

丁大人有逻辑?!
     
发表于 2022-1-13 11:35:08 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-1-13 08:53
有权威机构的正式回复?

火规是2013年的 消火栓规范是2014年的 没有官方确认 肯定按新规范执行
     
发表于 2022-1-13 16:05:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-1-12 14:50
这条已经行不通了 会被审图提要求按消火栓规范执行

按广东省的新版消防审查疑难问题解析(意见稿),明确要设启泵按钮
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则