账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4292|回复: 7

[求助] 电缆桥架穿梁

[复制链接]
     
发表于 2022-1-3 11:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:电缆桥架穿梁需要预埋套管吗?
     
发表于 2022-1-3 12:32:04 | 显示全部楼层
桥架不穿梁,在梁内埋电气导管,两端露出梁外100mm与桥架相连接。
     
发表于 2022-1-4 08:26:04 | 显示全部楼层
通常不需要,看你梁的具体位置有没有特殊功能
发表于 2022-1-4 08:55:03 | 显示全部楼层
预埋管,并且要给结构专业提供资料
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-4 09:50:12 | 显示全部楼层
给结构专业提资,预留套管或方洞。
     
发表于 2022-1-4 15:23:56 | 显示全部楼层
桥架穿梁的话,施工时电缆好放吗?
     
发表于 2022-1-4 19:42:06 | 显示全部楼层
给结构专业提资梁上预留方洞后电缆敷设方法和桥架穿墙相同。
     
发表于 2022-1-5 09:19:06 | 显示全部楼层
如果不穿梁,桥架安装后不影响整体层高,桥架可从梁下穿过,若是要穿梁,需要给结构专业提资,复核钢筋间距让穿多大洞口,一般是在梁上预埋套管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则