树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 16:34 梯架估计是不行,吊顶里,普通线路现在一般都是穿钢管敷设
zhouke 发表于 2021-12-31 20:24 导线敷设在在吊顶内敷设应穿穿钢管或金属槽盒保护。GB50054-2011/7.2.1 净空大于800未设洒水喷头的闷顶内 ...
苏凌枫z 发表于 2022-1-4 08:54 《民标》8.1.6条的条文解释里面倒是说了要采用密闭式金属槽盒布线。
树欲静而风不止 发表于 2022-1-4 08:43 这个金属槽盒,没有确定是密闭槽盒,托盘式不知行不行
rainmen_73 发表于 2022-1-4 10:46 50054引用的条文是旧版吧,2011版7.2.1是直敷布线,喷淋这条倒是没注意过