发电机订货时,出线有自带断路器吗?
     
发表于 2021-12-29 23:06:04 | 显示全部楼层
可以,見GB/T12786-2006第6、7、1条
 楼主| 发表于 2021-12-30 11:30:54 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-12-29 23:06
可以,見GB/T12786-2006第6、7、1条

一般情况下,不做特殊要求,他应该是不带的吧
     
发表于 2021-12-30 13:23:37 | 显示全部楼层
应该默认不带,需要当额外要求提
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:13:08 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-12-30 13:23
应该默认不带,需要当额外要求提

如果不带,发电机到配电柜这一段电缆不就没有保护
     
发表于 2021-12-30 15:08:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-30 14:13
如果不带,发电机到配电柜这一段电缆不就没有保护

应该是带断路器的
     
发表于 2021-12-30 15:11:49 | 显示全部楼层
柴油发电机各组件名称.jpg
     
发表于 2021-12-30 15:16:31 | 显示全部楼层
2021.12.30-1.png
 楼主| 发表于 2021-12-30 15:32:40 | 显示全部楼层

大一点的发电机,800KW以上的,得框架断路器,也配置吗?
     
发表于 2021-12-30 16:26:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-30 15:32
大一点的发电机,800KW以上的,得框架断路器,也配置吗?

我觉得是配的,我网上随便找了一个是1800A的
     
发表于 2021-12-30 17:07:25 | 显示全部楼层
最好不要用这种直接安装在机组上的形式。振动和摇晃条件下,电器的很多性能会有改变,尤其是开断能力等重要电气性能。船用电器有专门的标准,原因之一就是摇晃和振动对性能有影响。而GB14048使用条件中,没有对振动和冲击条件做出规定,也没有相应的型式试验。虽不违规,但有技术盲点。
     
发表于 2021-12-30 20:47:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-30 11:30
一般情况下,不做特殊要求,他应该是不带的吧

可以带,也可以不帶.在订貨技术条件中明确
 楼主| 发表于 2021-12-31 08:23:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-12-30 20:47
可以带,也可以不帶.在订貨技术条件中明确

如果不带,发电机到变电所的低压柜电缆就没有保护了呀
     
发表于 2021-12-31 09:35:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-30 17:07
最好不要用这种直接安装在机组上的形式。振动和摇晃条件下,电器的很多性能会有改变,尤其是开断能力等重要 ...

那出线谁来保护呢?
     
发表于 2021-12-31 09:42:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-31 09:35
那出线谁来保护呢?

我做得项目,一般设计一个XL-21动力柜,安装机组电源开关,放在机房机组旁边,或放在机组端头,背对机组。出来那段电缆很短,无保护没关系。