账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11485|回复: 19

[问题探讨] 地下室变配电房设置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-22 11:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以往变配电都是设在地下室设备区的,自从看到了《民用建筑设计统一标准》图示 20J813,变配电房可以与车库共防火分区,所以想请教各位同行是否有按图集做法做过
QQ图片20211222111547.png

发表于 2021-12-22 14:35:12 | 显示全部楼层
规范现在没有要求变电所单独防火分区吧
     
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:24:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:35
规范现在没有要求变电所单独防火分区吧

但建规里提到了 设备区的感念  然后条文解释里又说是水电暖保障用房。  所以我们这默认做法都是独立的设备区
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 17:29:11 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-12-22 17:24
但建规里提到了 设备区的感念  然后条文解释里又说是水电暖保障用房。  所以我们这默认做法都是独立的设 ...

是的,这个没有明确
     
发表于 2021-12-22 17:44:39 | 显示全部楼层
图示 其实与《民用建筑设计统一标准》8.3.1-3冲突。
     
发表于 2021-12-22 17:45:41 | 显示全部楼层
 《民用建筑设计统一标准》8.3.1-3  变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200.0m2时,至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200.0m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60.0m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。
     
发表于 2021-12-22 17:48:49 | 显示全部楼层
8.3.1图示8仅仅满足条文中“建筑面积不大于200.0m2时,至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门”要求
     
发表于 2021-12-22 18:22:41 | 显示全部楼层
接触的项目变电所都没单独划防火分区

都是计入车库防火分区的


消防泵房倒是有单独划防火分区的
     
发表于 2021-12-23 08:05:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:35
规范现在没有要求变电所单独防火分区吧

建筑说有,车库4000平米防火分区,设备区可不是4000平米,我们这里跟审图沟通多次,好像只有消防风机房目前是跟着车库防火分区走的,其余都是独立防火分区,所以平面布置很受限制。
     
发表于 2021-12-23 08:06:31 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2021-12-22 18:22
接触的项目变电所都没单独划防火分区

都是计入车库防火分区的

我跟您正好相反,我这里所有项目都是主要设备机房单独设防火分区的。
     
发表于 2021-12-23 10:10:42 | 显示全部楼层
我接触的项目跟8#说法是一致的
     
发表于 2021-12-23 10:57:02 | 显示全部楼层
要和建筑沟通,我们设备机房都要在一个防火分区内,除非是像暖通风机房一样是给车库用的这种例外
     
 楼主| 发表于 2021-12-23 11:02:58 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-12-22 17:48
8.3.1图示8仅仅满足条文中“建筑面积不大于200.0m2时,至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏 ...

图集作为指导性的做法 有一定参考价值 哪怕即使这么做了 被审图提 也有依据可回
     
 楼主| 发表于 2021-12-23 11:05:03 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-12-23 10:57
要和建筑沟通,我们设备机房都要在一个防火分区内,除非是像暖通风机房一样是给车库用的这种例外

看到这本图集前都是独立的防火分区  
现在有个项目 试试按图集做法 院里建筑老总也同意试试水 不尝试谁也不知道结果
     
发表于 2021-12-23 12:11:28 | 显示全部楼层
好像是有规范要求的,不然最后还是要调回和设备机房一个分区
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则