账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2197|回复: 8

[求助] 冷风机配电

[复制链接]
     
发表于 2021-12-22 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好:
            冷风机配电以前没做过,请教各位前辈,冷风机配电是直接馈电吗?需要加什么接触器、热继电器吗?
微信图片_20211222093543.png
     
发表于 2021-12-22 10:20:59 | 显示全部楼层
有个省事的做法是,直接给控制箱配电,控制箱由厂家提供
     
发表于 2021-12-22 10:29:00 | 显示全部楼层
你给空调配电,回路上加接触器热继电器吗?肯定是不加。所以你图片上这个同理。
发表于 2021-12-22 14:40:52 | 显示全部楼层
冷风机是什么?
     
发表于 2021-12-22 15:00:34 | 显示全部楼层
这个又叫环保空调,一般都是直配电源。
     
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:20:10 | 显示全部楼层

空气冷却机,冷库用的那一种,制冷用的。
     
发表于 2021-12-22 17:30:13 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-12-22 10:20
有个省事的做法是,直接给控制箱配电,控制箱由厂家提供

我就一直这么做
     
发表于 2021-12-22 18:27:29 | 显示全部楼层
冷风机,通常只配电,到厂家的控制箱。

如果你做控制,那要做到位,很多阀门、测温、二次接线的要求


相当于你扮演了制冷厂家技术员的角色
但是没拿到那份工资
     
发表于 2021-12-23 08:07:33 | 显示全部楼层
不用控制,直接配电,这种机组自带控制箱,控制箱里有保护。但是一个机组几个控制箱,估计你需要等设备订货了才能知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则