账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6600|回复: 6

[求助] 应急照明相关的几个问题

  [复制链接]
     
发表于 2021-12-15 09:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于应急照明有几个小问题,想向大家请教一下:
1.直通室外的安全出口外的应急照明灯,可以跟安全出口标志灯同回路吗?还是单独回路呢?
2.弱电机房、中心机房已经设置备用照明了,是否还需要设置应急照明和疏散标志?如果需要设置,是否需要单独回路?
3.封闭楼梯间的应急照明采取竖向供电的方式,那市电检测信号从哪里获得比较好呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-12-15 11:03:46 | 显示全部楼层
1.共回路
2.不需要
3.从供电处的正常照明配电箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-15 11:17:13 | 显示全部楼层
3、封闭楼梯间的应急照明采取竖向供电的方式,市电检测信号从楼梯间普通照明回路引接。
     
发表于 2021-12-15 12:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
3.为楼梯间正常照明供电的配电箱出一个普通照明回路,为应急照明配电箱市电检测提供接口
     
发表于 2021-12-15 14:34:24 | 显示全部楼层
2. 弱电机房、中心机房如果设置了气体灭火,还是需要设疏散照明的,见气体灭火规范。但不用单体回路,我是和走廊穿一起的。
     
发表于 2021-12-19 18:16:04 | 显示全部楼层
2、需设置,见民标表23、4、3
     
发表于 2021-12-20 13:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
这一条规范指的就是备用照明(属于应急照明),前面还有对应二三百lx照度,疏散照明要设最多也就10lx照度,所以这条指的是需设置应急照明的备用照明,而不是应急照明中的疏散照明及疏散指示。但是当房间内最远点距最近疏散出口超过15米时,需设疏散出口标志灯,这条在民标13.2里面有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则