[求助] 各位大佬,请问你们给土建提过电缆桥架的重量条件吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-11 20:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,请问你们给土建提过电缆桥架的重量条件吗?第一次干这个活没经验啊,长度约100m,桥架尺寸是1000×200,按里面塞满电缆算(现实中甲方根本不会只放40%的),如何估算一下,给土建提条件呢?谢谢大家!
     
发表于 2021-12-12 08:53:15 | 显示全部楼层
设计时肯定不能按满放计算,其实施工现场桥架放不下大部分原因是设计选的桥架有问题
     
 楼主| 发表于 2021-12-12 12:46:59 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-12 08:53
设计时肯定不能按满放计算,其实施工现场桥架放不下大部分原因是设计选的桥架有问题

如果按40%的话,需要两个桥架,甲方会只做一个,然后塞满。我们设计说明肯定会说不超过40%
     
发表于 2021-12-13 09:14:49 | 显示全部楼层
桥架一般会采用吊装  我们院一般不提这个荷载  除非是侧装
     
发表于 2021-12-13 09:15:14 | 显示全部楼层
没算过,可以估算一下的,电缆大概每米多重,桥架每米多重,大概查一下数据就有了
     
发表于 2021-12-13 09:36:28 | 显示全部楼层
没提过,除非大量电缆通过钢桁架架空过道路时候会提一下。
     
 楼主| 发表于 2021-12-13 12:30:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家的回复!看来一般都不提,估计不会太重,而且我这是用工字钢做成的桥架立柱。
     
发表于 2021-12-13 13:27:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2021-12-13 13:30 编辑

看到这个贴子就能理解所谓的行业浮躁了。1.我以前从事设计工作也很少就桥架电缆荷载提资土建,需要提的一般都是钢结构(楼板,屋面)项目,结构专业会问机电各专业要资料,特别是满水管道是比较重的。电气桥架相比还好;2.如果需要提资也不会觉得是难事,设计图纸(干线平面)确定后,按桥架类型规格及相关电缆规格数量查下资料就能得到最大(典型)荷载情况(KN/m),用EXCEL表格算下(不纸上草算,相当于固定成可以今后复查或按需调整的计算书),考虑一定裕度(+25~40%)然后提资给结构。总而言之,做这个事情不需要什么经验,只需要花一点时间实际操作一下
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:06:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-12-13 13:27
看到这个贴子就能理解所谓的行业浮躁了。1.我以前从事设计工作也很少就桥架电缆荷载提资土建,需要提的一般 ...

谢谢,您说的很有道理,由于之前从来不考虑这些,致使第一次遇到就很头疼。主要原因是电缆的重量不知道去参考哪本资料,网上查的又害怕不准确。
     
发表于 2021-12-13 20:20:32 | 显示全部楼层
搞施工的兄弟也混论坛了,太卷了!
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 08:21:27 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2021-12-13 20:20
搞施工的兄弟也混论坛了,太卷了!

我是做设计的啊,给土建提条件