五层办公楼,每层400平左右,每层走廊中间设上下步行楼梯,低压单电源进线。
应急照明系统想采用非集中控制灯具自带电源,问了几个厂家没有类似产品,所以不得已采用非集中控制集中电源为A类灯具供电。
整个系统想这样构成:
1、每层设置一个A类集中电源应急照明配电箱,AC220V电源来自于本层正常照明配电箱,走廊设疏散灯。
2、每层楼梯间口的顶部设出口标志灯,出口平台、以及往下的缓步台设壁装或吸顶疏散照明灯,DC36V电源来自于本层应急照明配电箱(GB图集19D702-7第34页,楼梯间疏散照明来自于中间层应急配电箱的上下垂直配电)。
不知道这样做是否妥当?
还有另外一个工程,三层办公楼,一层是一个厂房,面积比二三层大一些,有高低压配电间和控制室,配电系统是双回路或者双电源系统。
1、配电室备用照明的设计,灯具跟正常照明为同一个灯具,照明配电箱进线采用ATSE引过来两个回路就可以吗?
2、民标:10.4.2 当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明。那么配电室照明是几级负荷?配电室备用照明是几级负荷?照明配电箱不用ATSE,直接把正常照明看成是备用照明不可以吗?
请各位同仁不吝赐教,谢谢!
|
|