账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9161|回复: 13

[求助] 消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2021-12-9 11:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火规范里8.1.7.3消控室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近
请问设置在变配电室边上可以吗?隔个卫生间和走道
     
发表于 2021-12-9 11:50:47 | 显示全部楼层
不可以的,广州市已经给出参考意见是电磁场干扰较强的房间是指变压器室、高低压配电房、柴油发电机房等;其他可能影响消防控制设备正常工作的房间是指锅炉房、空调主机房、水泵房等大型机房;如何理解附近,指正上方、正下方或相贴邻。 方案阶段建议避开,而且消防控制室距离消防水泵房也有距离要求,不大于5分钟到达。(为确保在机械应急启动时,消防水泵在报警后 5.0min 内正常工作,消防控制室与消防水泵房的行走距离不宜超过 180m)。
     
发表于 2021-12-9 11:54:39 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2021-12-9 11:50
不可以的,广州市已经给出参考意见是电磁场干扰较强的房间是指变压器室、高低压配电房、柴油发电机房等;其 ...

如何判断不在这些房间附近?有距离规定吗?
     
发表于 2021-12-9 14:12:18 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-12-9 11:54
如何判断不在这些房间附近?有距离规定吗?

正上方、正下方或相贴邻
     
发表于 2021-12-9 14:39:48 | 显示全部楼层
直接贴临,不可以。隔着走廊,可以。
     
发表于 2021-12-9 16:55:30 | 显示全部楼层
隔个走道可以,贴邻的话就得做电磁屏蔽措施
     
发表于 2021-12-9 17:29:11 | 显示全部楼层
借贴问一下,消控室可以贴临卫生间吗?
     
发表于 2021-12-10 10:57:07 | 显示全部楼层
隔着走廊一般可以,如果考虑电磁干扰,做好电磁屏蔽措施。
发表于 2021-12-10 10:59:35 | 显示全部楼层
刚刚看到的福建的答疑文件
消防控制室设置.png
     
发表于 2021-12-10 11:27:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-10 10:59
刚刚看到的福建的答疑文件

低压配电房不行,那就两台XL21柜的低压配电室行不?
     
发表于 2021-12-10 13:00:00 | 显示全部楼层
关键是做好电气设备屏蔽及减少谐波电流等,隔一个房间就行
     
发表于 2021-12-10 13:56:57 | 显示全部楼层
如何做好设备本身屏蔽等,我写过一篇论文〈10KV变电所及高压架空线路电磁环境分析〉供参考(百度一下)
发表于 2021-12-10 14:14:54 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-12-10 11:27
低压配电房不行,那就两台XL21柜的低压配电室行不?

应该可以,消防控制室自己都有配电箱
     
发表于 2021-12-11 15:16:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-10 10:59
刚刚看到的福建的答疑文件

树总,请问这个答疑文件的全称是什么?能请您分享学习一下吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则