账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8874|回复: 8

[求助] 关于新民规13.7.10

[复制链接]
     
发表于 2021-12-3 16:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于新民规13.7.10条该如何理解。现在地下室消防用电设备该如何配电,是每个防火分区都做主备箱?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-12-3 16:55:47 | 显示全部楼层
每个防火分区做主备箱或双切箱
     
 楼主| 发表于 2021-12-3 17:18:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-3 16:55
每个防火分区做主备箱或双切箱

树总,我看到有其他院的做法是做一个主备总箱 然后T接到其他防火分区的风机房,这个算不算跨防火分区供电了呀。按理说分支干线只有从电房出来的才算干线吧
     
发表于 2021-12-4 09:26:30 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-12-3 17:18
树总,我看到有其他院的做法是做一个主备总箱 然后T接到其他防火分区的风机房,这个算不算跨防火分区供电 ...

[文章介绍] 2021.6|GB 51348-2019问答
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=123262&page=1&extra=#pid349244 ss (1).jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-4 15:53:33 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-12-3 17:18
树总,我看到有其他院的做法是做一个主备总箱 然后T接到其他防火分区的风机房,这个算不算跨防火分区供电 ...

不算            
     
发表于 2021-12-5 18:23:27 | 显示全部楼层
审图会提————设置总箱、配电级数增加了一级,还采用干线式、又设置了多个分支电缆箱。
系统复杂化,可靠性降低,消防系统应采用放射式。
消防采用干线,建议仅限于竖井应用。水平方向还是慎用吧。

建议从总箱到各防火分区采用放射式。
到防火分区总箱的线,都认为是干线、可跨防火分区。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-5 21:45:08 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2021-12-5 18:23
树总,我看到有其他院的做法是做一个主备总箱 然后T接到其他防火分区的风机房,这个算不算跨防火分区供电 ...

我也是看到有其他院这么做的,新民规出来之后我们院都换回每个防火分区一个主备箱了
     
发表于 2021-12-9 16:16:01 | 显示全部楼层
一个厂房,如果每个防火分区都需要设置配电小间的话,甲方不可能同意
     
发表于 2022-4-21 16:56:39 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-12-4 09:26
[文章介绍] 2021.6|GB 51348-2019问答
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=123 ...

猛总厉害了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则