账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7505|回复: 12

[求助] 请教下,三年前已经按毛坯施工图审查的图纸,现在出装修图,是否需要按最新规范设计?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-30 11:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三年前已经按毛坯施工图审查的图纸,已经施工完,现在出装修图,装修区域,是否需要按最新规范设计?例如是否需按民标选电线电缆。

13.9.1 为防止火灾蔓延,应根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第7章的要求外,尚应符合下列规定:
   1 建筑高度超过100m的公共建筑,应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;
   2 避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线 和A级电缆;
   3 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级;
   4 其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆;
   5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;
   6 建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。


本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-11-30 11:54:59 | 显示全部楼层
按照我们这边的要求,重新送审的全部按照送审时间现行的规范执行。政府出具相关政策的政策性的工程可以按照之前的规范审查。
发表于 2021-11-30 11:55:02 | 显示全部楼层
这是今天早上看到的住建部的答疑文件,可以参考
640EB83B-7D78-47d1-A078-0B86C7897EED.png
323072E7-EDE3-4aef-9A71-8102A9259EE1.png
     
发表于 2021-11-30 15:49:55 | 显示全部楼层
这种情况基本要按新的规范弄,答疑文件地方专家和消防主管部门肯定不会认可,也好理解,如果过10年难道还按老的来啊,不现实
     
发表于 2021-12-1 10:24:41 | 显示全部楼层
额 不知道当时应急照明是不是按照2018年新规做的  应急照明如果整个系统都是旧系统 当时已经安装到箱 这种情况难道还要拆改嘛...
     
发表于 2021-12-1 11:17:52 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-12-1 10:24
额 不知道当时应急照明是不是按照2018年新规做的  应急照明如果整个系统都是旧系统 当时已经安装到箱 这种 ...

我们这个社会不是非此即彼非黑即白的,让甲方出面和消防部门沟通一下就明白了
     
发表于 2021-12-1 16:15:23 | 显示全部楼层
参考南京市既有建筑改造消防设计审查工作指南(2021年版)。土建已经竣工的,是一消通过,你二次装修是二消,只要超过改造超过300平米,就得报消防(备案),涉及的改造内容大部分要按新规范重新设计。你说的线缆问题,改造范围内新设计的线缆按新规,不改变原来土建线缆走向的,不用动。。
     
发表于 2023-3-1 14:34:56 | 显示全部楼层
需要按照新规范做。打个比方:不可能四十年前的项目装修,去翻看四十年前的规范施工吧
发表于 2023-3-1 15:08:37 | 显示全部楼层
我来说一个项目吧。
概况是2018年出图建设的,地上为商业步行街,地下为贯通的地下车库;项目设有消控室,建筑均设置消防应急灯具及火灾报警系统。
现招商阶段,商铺装修均要报消防改造,原应急灯采用是带蓄电池的旧规灯具,按照新规需设置低压应急灯具,且设置消控室需要集中控制型。
扯皮的事情发生了,物业说消控室无应急照明主机,要做的话,让商铺老板买一个放在消控室,以后新招商的业主装修的A类箱都接这个主机上;业主认为是物业设备没有到位,这个钱应该物业出。
最后解决方案是,审图认为装修消防报审图优先按照土建预留的条件进行配置,允许采用老款的应急灯进行设计,双方皆大欢喜。
     
发表于 2023-3-2 14:34:21 | 显示全部楼层
按新规吧,只管自己装修区域内的,前端不管
     
发表于 2023-3-4 10:35:12 | 显示全部楼层
请教下,比如老项目应急照明是220V的,现在做装修设计,现行规范是集中电源的,应急照明整个系统都要重新做,是这样吗?
     
发表于 2023-3-6 11:14:44 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-3-4 10:35
请教下,比如老项目应急照明是220V的,现在做装修设计,现行规范是集中电源的,应急照明整个系统都要重新做 ...

就做装修部分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则