账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31168|回复: 65

[求助] 关于断路器短路保护灵敏度的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-11-24 15:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师:我最近在做一个供配电设计,有一台设备是22kw电机+105kw加热器,计算电流200A,电缆长度110m,甲方要装315A的断路器,打算用120mm2的铜芯电缆,查了下表格,压降没问题,若Im=10In,短路灵敏度似乎满足不了(见下图),根据表格来看只能保护66m,请问我可以选择Im=5In的B型或者C型短路器吗?或者说我这样设计有什么问题吗?谢谢大家
短路保护长度.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-25 16:52:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-11-25 17:04 编辑

还是按任老的《低压配电设计解析》120电缆首端即低压柜出线端如果采用gG熔断器,就是隔离开关熔断器组或熔断器式隔离开关,gG熔断器In=250A,120电缆末端用塑壳In=250A断路器,这样的好处是:
1、查《解析》P69t0.4s的最大长度是101m,熔断电流3000A,计算的故障电流是2900A,基本快接近0.4sgG熔断器的保护灵敏度比断路器更好。当然如果还是按t5s,查《解析》P68t5s的最大长度是197m,熔断电流1650A,足够足够了。gG熔断器灵敏度保护长度甩断路器几条街。
2、具有选择性。出线用gG熔断器,进线用塑壳断路器,发生单相短路,接地故障,过负荷都具有选择性,线路末端发生以上情况塑壳断路器跳闸保护而熔断器不熔断。过负荷具有选择性是熔断器约定熔断或脱扣电流I2=1.6In,塑壳断路器I2=1.3In。熔断器分断能力高150KA。上下级都是断路器In必须达到2.5倍才具有选择性,基本无法做到。只是很多甲方和设计都不习惯用熔断器,不想用,不会用,如采用熔断器根据实际使用情况须配备件,至少另配3-6250AgG熔断器便于熔断时及时换上,gG熔断器价格较低。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-25 14:48:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-11-25 21:34 编辑

三项校验:
第一项,按公式Ib≤In≤Iz。应采用120电缆配250A保护开关。
第二项,压降,配四P875的表9.4-19或天正软件的电压损失计算,结果一样,压降-1.91%满足规范±5%要求。
第三项,电击防护及热稳定,按照民标7.7.6及任老书《低压配电设计解析》P61,交流配电系统中超过63A的配电回路,TN系统保护电源的时间不应超过5s,32A的终端回路63A以下插座回路的瞬时不超过0.4S,这里按不超过5S。
按采用施耐德CVS250A断路器,查施耐德产品手册的脱扣曲线,找到5s脱扣对应的倍数,因是双曲线,取中间数,5s是热脱扣范围,就是8In就是2000A,规范要求的1.3倍是针对断路器的短延时或瞬时,只要单相短路(LN)或接地故障(LPE)的故障电流大于2000A即可。因短路电流计算较复杂,用天正软件计算接地故障LPE电流是2900A远大于2000A,满足5s内跳闸保护要求。单相短路电流(LN)把截面积改为4x120计算即可。
另外即使满足5s,也应该在设备侧设LEB降低故障防护电压,作为附加措施。也就是任老说的两手都要抓,既缩短故障切断时间又降低故障电压。
22KW电动机配置选型见19DX101-1第7-2页


QQ图片20211125144733.png
QQ图片20211125142204.png

点评

非常详尽,清晰!赞!  发表于 2022-9-27 10:33
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-25 12:35:51 | 显示全部楼层
首先设置SEB本身能够作为间接接触防护,这个要求是满足的。
其次,在短路保护中,如果瞬时不能动作,仅靠过负荷动作切断电源,能够满足热稳定和动稳定要求,即满足低规6.2.1,那么就符合要求。
只是这就不满足6.2.4,所以,它符合一般的原理,只是不符合这条规范而已。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-25 09:24:21 | 显示全部楼层
TN系统没设剩余电流保护时,是通过短路保护作自动切断电源的电击防护的,主要通过低断瞬时脱扣器实施。因此既要满足电击防护要求,又要满足短路保护要求,是逻辑“与”的关系。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-24 16:45:49 | 显示全部楼层
选5倍可以,电动机只有22kW,起动不会误跳。但不要标注B型。脱扣器A、B、C型是针对家用及类似场所的微型断路器MCB而言的,你选的断路器应该是工业或配电用的MCCB,产品标准中没这个脱扣器类型,而是使用类别,是另外一种含义,B型是选择性,A型是非选择型。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 16:19:07 | 显示全部楼层
选B型可以,算一下是否躲过电动机启动电流即可
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 16:28:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-24 16:19
选B型可以,算一下是否躲过电动机启动电流即可

好的树总,谢谢您
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 16:58:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-24 16:45
选5倍可以,电动机只有22kW,起动不会误跳。但不要标注B型。脱扣器A、B、C型是针对家用及类似场所的微型断 ...

谢谢您,您的意思是ABCD型断路器只是说的微断,塑壳断路器没这种分类是吗?还有想请教个问题,您说的选择性是不是说该断路器具有:瞬时速断,短延时速断和长延时保护的意思吗?常见的塑壳断路器都是非选择性的吧,就是只有热、磁脱扣?还有就是塑壳断路器的Im和In的关系有没有可以自己调整的的?就是买来之后根据自己的需要调整。谢谢!
     
发表于 2021-11-24 17:10:29 | 显示全部楼层
315A的开关匹配120的电缆么?
     
发表于 2021-11-24 17:26:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-24 16:58
谢谢您,您的意思是ABCD型断路器只是说的微断,塑壳断路器没这种分类是吗?还有想请教个问题,您说的选择 ...

选择型和非选择型就是你说的那个意思。热磁式塑壳断路器都是非选择型的,电子脱扣器塑壳断路器有选择型的。壳架等级电流Imn和脱扣器额定电流In关系是选择,不是调整,比如Imn为100A的MCCB,可选脱扣器额定电流In通常为16、20、25、32、40。。。。80、100A,只能选一种。可能你说的是In和瞬时脱扣器整定电流Iop3倍数是否可调。大多数不可调,但可调的也是有的,我见过的都是电子脱扣器的,比如施耐德NSX系列。
     
发表于 2021-11-24 17:38:31 | 显示全部楼层
除了你说的方法 增加辅助等电位是不是也可行呀
     
发表于 2021-11-24 18:23:42 | 显示全部楼层
插眼学习学习
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:31:38 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-11-24 17:10
315A的开关匹配120的电缆么?

还行吧,YJV电缆敷设在空气中,在30℃的情况下能跑346A,控制柜放在控制室内
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:34:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-24 17:26
选择型和非选择型就是你说的那个意思。热磁式塑壳断路器都是非选择型的,电子脱扣器塑壳断路器有选择型的 ...

谢谢,我就是问的对于一个塑壳断路器,其瞬时动作电流和额定电流的倍数关系是否可以调,施耐德的NSX系列可以调整是吧?
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:38:33 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-11-24 17:38
除了你说的方法 增加辅助等电位是不是也可行呀

是的《低压配电设计规范》5.2.5 当电气装置或电气装置某一部分发生接地故障后间接接触的保护电器不能满足自动切断电源的要求时,尚应在局部范围内将本规范第5.2.4条第1款所列可导电部分再做一次局部等电位联结;亦可将伸臂范围内能同时触及的两个可导电部分之间做辅助等电位联结。局部等电位联结或辅助等电位联结的有效性,应符合下式的要求:
R≤50/Ia          (5.2.5)
式中:R——可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间,故障电流产生的电压降引起接触电压的一段线路的电阻(Ω);
         Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A)。
但是这一条我一直不会用。。。
     
发表于 2021-11-25 09:06:15 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-24 18:38
是的《低压配电设计规范》5.2.5 当电气装置或电气装置某一部分发生接地故障后间接接触的保护电器不能满 ...

任老最新的书讲到了这个问题。
我个人对书上内容的理解是,做辅助等电位并满足热稳定条件时可以不考虑上面的那个表。至于热稳定,书上说整定值63A以上的断路器,配电电缆通常都能满足热稳定。
不知道这么理解对不对,还请板上的大侠们指教。
     
发表于 2021-11-25 09:21:13 | 显示全部楼层
12、13楼的问题,仍然主要是逻辑问题。低规这条是针对电击防护而言的,满足电击防护要求只是故障防护的必要条件,但不是充分条件,充分条件还包括过负荷保护、短路保护等。现在的问题是,TN系统与电击防护有关的相保接地故障,同时又是单相短路故障,必须满足短路保护灵敏性要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则