账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5763|回复: 5

[问题探讨] 连排的网点,应急照明如何做?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-23 08:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:九间连排的网点,每间二层,每层100平,无FAS,无配电间(总配电箱设于室外墙上),应急照明如何做?按以前的做法最简单,出一路电源,采用自带蓄电池的双头灯,现在,若采用A型灯具,难道每间网点设一个应急照明配电箱(采用自带蓄电池灯具)?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-23 10:08:13 | 显示全部楼层
找个地方做配电间吧,如果是单独的商业建筑,应急照明负荷还是二级,要做集中式的。
     
发表于 2021-11-23 10:40:55 | 显示全部楼层
每家做一个应急照明分配电箱,内设蓄电池,电源直接取自本商铺内的照明电源,应该可以
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:42:43 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2021-11-23 10:40
每家做一个应急照明分配电箱,内设蓄电池,电源直接取自本商铺内的照明电源,应该可以

这样做,感觉太浪费了。
发表于 2021-11-23 10:46:43 | 显示全部楼层
小于200平方,先不做
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-25 10:43:11 | 显示全部楼层
要个配电间比较合适,为什么要每家一个应急箱呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则